Re: [OT] Snížení otáček oběhového čerpadla

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Prosinec 5 07:41:19 CET 2022


Nikdy mě nenapadlo, že je u plynového kotle důležitá jen teplota zpětné 
vody. Vždycky se uvádělo, že pokud je teplota vody pod kondenzační 
teplotou, že ta kondenzace funguje. Ale je logické, že výměník mezi 
spalinami a vodou bude uspořádaný jako protiproudý, že ta zpětná voda se 
postará o kondenzaci a že pak už je to jedno.

Anděl

Dne 5.12.2022 v 1:27 Petr Labaj napsal(a):
> Vím, že máte Calpedu. A znám i tu Vaši destičku.
> Její schéma a fotku mám schované, kdysi jste to prezentoval v konferenci.
>
> U Vás jsou podmínky dost jiné. Máte tepelné čerpadlo, takže Vás zajímá 
> spíš
> nízká teplota na výstupu. A je Vám fuk teplota vratné vody.
> U kondenzačního kotle je to naopak. Je mi fuk teplota výstupu, ale 
> potřebuji
> nízkou teplotu vratné vody.
>
> Navíc já mám radiátory, a tam je tepelná pohoda vyšší, když aspoň část 
> z nich
> je dost teplá. U podlahovky je asi tepelná pohoda vyšší když je celá 
> podlaha
> stejně teplá, řekl bych.
> Takže proto u mě je výhoda nižší průtok, u Vás spíš vyšší.
>
> K těm výpočtům: 1 kWh ohřeje 1000 l vody o 0.861 C.
> Můj kotel má maximální výkon 14 kW. Ale kondenzační kotle jsou velmi 
> dobře
> regulovatelné zdroje tepla.
> Jak už jsem psal, pro ten můj průtok 750 l/hod a teplotní deltu 5C do 
> dělá
> tepelný výkon cca 4.4 kW. A docela slušně to sedí i se spotřebou plynu
> a očekávanou účinností.
>
> Měření průtoku mám dělané impulzním vodoměrem s granulitou 22.8 
> pulzů/litr.
> Ověřený proti fakturačnímu vodoměru.
> Měření teploty čidly Analog Devices TMP04 (zkalibrované na cca 0.1C).
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 5.12.2022 v 0:58 Vláďa Anděl napsal(a):
>> Obávám se, že tyristorový regulátor na tom bude se ztrátama asi 
>> stejně, jako když před čerpadlo dáte odpor. Tyristor tam naseká 
>> harmonické, ty půjdou do ztrát a ještě budete mít problém s rušením.
>> Stejně je to sranda - vy řešíte, že 750 l/hod je pro 14 KW zbytečně 
>> moc (určitě tam ten průtok máte mnohem vyšší, nebo kotel nedává 
>> výkon) a já u 7 KW TČ mám oběhovku, co prožene podlahovkou 2000 l/hod 
>> a je to akorát. Mám tam oběhovku Calpeda, co má jen potenciometr na 
>> otáčky a nemá ještě regulaci na rozdíl tlaku. Tehdy jsem si k tomu 
>> udělal destičku, která galvanicky oddělí externí řídící signál. Pokud 
>> TČ jede, oběhovka běží naplno. Když TČ vypne, oběhovka běží na 
>> minimum jen pro měření teploty.
>>
>> K tomu průtoku: 1 KWh (tedy výkon 1 KW za hodinu) ohřeje 1000 l vody 
>> o 1 stupeň. Takže pokud tam skutečně máte 14 KW a 5 stupňů rozdíl, 
>> pak to vychází 14/5=2800 l/hod. A nebo váš kotel šetří plyn za vás :-)
>>
>> Anděl
>>
>> Dne 4.12.2022 v 20:40 Petr Labaj napsal(a):
>>> Díky za informaci.
>>> Pokud se to reguluje jen skluzem (tedy v podstatě přetížením 
>>> motoru), tak to by autotrafo řešilo.
>>> A možná i ten tyristorový regulátor.
>>> Zkusím někde sehnat staré čerpadlo pro pokusy.
>>>
>>> Udělat tam nějakou rozběhovou inteligenci, kdy by se to při startu 
>>> pustilo napřímo a po sekundě přepnulo na nižší napětí, by asi nebylo 
>>> nic neřešitelného.
>>> Teď to stejně ovládám z počítače, který mi cvaká relátkem, 
>>> simulujícím výstup termostatu. Tak tam prostě přidám ještě druhé 
>>> relé, které tam při rozběhu pustí plnou šťávu.
>>> Když už to poběží, tak už se snad motor nezastaví.
>>>
>>> PL
>