Re: Olejový radiátor

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Listopad 11 14:29:11 CET 2021


Ale pořád platí, že musel byt vyblokovaný/nefunkční termostat a ještě 
přetlakový ventil.
Takže minimálně dvě závady současně.
Ta izolace sušením by zrušila jen tu 3. pojistku, tj. samovolné 
dostatečné ochlazování.

PL

************************

Dne 11.11.2021 v 14:21 ajtservis napsal(a):
> staci, ze se na tom nekdo pokusi neco susit, tim, ze ho v podstate 
> obali izolaci :-). pri tomhle pouziti se rozdil mezi radiatorem na zdi 
> a olejakem vysvetluje tezko. ty pravdepodobnosti prusvihu budou +- 
> stejne jako u china adapteru, pretizenejch prodluzek a hadicek co 
> pripojujou vovdovodni baterie. nejak se zit musi.
> tomik.
>
>
> Dne 11.11.2021 v 13:55 Petr Labaj napsal(a):
>> To ale snad muselo být víc závad najednou.
>> Jednak nefunkční nebo vyblokovaný termostat, pak chybějící přetlakový 
>> ventil, a navíc šílená okolní teplota.
>>
>> Takový radiátor mají rodiče. Termostat tam řeší teplotu oleje, ne 
>> okolí. Takže teplota oleje je v rozumném rozpětí.
>> A i když se ten 2kW radiátor pustí naplno, tak v normálně teplé 
>> místnosti se prostě sám uchladí tepelnou ztrátou na nějakou normální 
>> teplotu.
>> Možná tady hrálo roli to, že je to masážní salón, a tak to tam 
>> vytápějí hodně vysoko.
>>
>> PL
>>
>> *********************
>>
>> Dne 11.11.2021 v 11:32 AZe napsal(a):
>>> Asi by nebylo od věci zkontrolovat pojistný ventil, jistě tam nějaký 
>>> bude...
>>> https://zlin.cz/zpravy/za-vybuch-na-namesti-miru-nemohl-plyn-ale-vadny-primotop-pri-zasahu-se-priotravili-dva-hasici/ 
>>>
>>> https://tydenikpolicie.cz/za-vybuchem-v-centru-zlina-stal-olejovy-radiator/ 
>>>
>>> aze
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list