Re: zapojení saunových kamen

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Čtvrtek Únor 4 10:53:56 CET 2021


Přesně tak. Ale voda je různá a někde tam ten správný měrný odpor není,
nebo se stává, že se mění. Co jsem vypozoroval tak je problém například v
tom když třeba voda 14 dní neběžela, stojí v potrubí a pak někdo přijede na
chalupu a pustí ji. Pak ten chránič vypadne i když předtím třeba vůbec ne.

čtvrtek 4. února 2021 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com> napsal(a):

>
>
> Asi bych rozumněl tomu, že tam i s tou holou spirálou teče nějaký malý
> proud, ale menší než je potřeba pro vybavení chrániče. Tedy pokud je tam
> ten správný měrný odpor vody.
>
> P.K.
>
> st 3. 2. 2021 v 20:59 odesílatel Jan Kuba <honza.kuba na gmail.com> napsal:
>
>> Tak já jsem nenapsal , že je to jejich normální funkce, ale že ten
>> chránič vybaví z principu funkce toho ohřívače, kde se topí spirálou rovnou
>> do vody. Vy jste to překroutil...
>> Samozřejmě  záleží na konstrukci toho průtokáče - pokud má oddělený
>> výměník a nějak izolovanou spirálu/ topný systém podobně jako boiler, tak
>> to logicky fíčko vybavovat nemá a nemělo by.
>> A pokud ano, je to špatně, narozdíl od toho níže popsaného způsobu.  Ale
>> myslel jsem si, že to je nad slunce jasné.
>> Tedy podrobněji:
>>  Příkladem je  Clage MBH3 . Je tam spirála z nějakého nerez materiálu  a
>> okolo ní normálně teče voda, která se tou spirálou ohřívá. Nic není
>> izolované, povrch spirály je vodivý , není nijak
>> galvanicky oddělený od protékající  ohřívané vody. Říkají tomu  topný
>> systém s holou spirálou.
>> https://www.stiebel-eltron.cz/cs/sluzby/casto-kladene-
>> otazky/jake-systemy-ohrevu-se-vyskytuju-u-prutokovych-ohrivacu-vody.html
>> Měl jsem to jednou otevřené, ta spirála odešla. Nikomu tenhle ( konkrétně
>> Clage) ohřívač nedoporučuji, neboť na něj nejsou žádné náhradní díly. Teda
>> jsou, ale jen pro jejich servisáky.
>> My jsme tam dali doma vyrobenou spirálu z nerezového drátu, který měl
>> mnohem víc závitů než původní. Šlo o odpor cca 16 OHMů, ten bylo třeba
>> dodržet.
>> Jinak to funguje výtečně, voda teče prakticky okamžitě teplá.
>> Systém s holou spirálou ale používají  i jiní výrobci, výhoda je v tom,
>> že tem nic zbytečně nevede teplo ( setrvačnost ) mezi topným systémem a
>> výměníkem.
>> Nevýhoda je, že pokud je špatně odvzdušněný ten prostor okolo spirály,
>> může se spirála  přepálit. Ale mám info od výrobce ohřívače  ( AEG PEO 18 )
>> , že to umí nějak detekovat a okamžitě vypnout, aby se to nestalo.
>>   To, jestli případný chránič vybaví je logicky závislé na vlastnostech
>> vody. Obsah minerálů, solí  a jiných látek ovlivňujících vodivost atd.
>> Někdy to za chráničem funguje, většinou ale ne, nebo se dává fíčko s větším
>> vybavovacím proudem.
>> Běžné 30mA padá.  Jde o "izolační" vlastnosti vody a konstrukci toho
>> "přímého výměníku v průtokovém ohřívači" a délku vedení vody  za spirálou v
>> tom ohřívači, než je ( vstupní/výstupní) šroubení zemněné.
>> Já když měřím doma v bytě odpor vody dvěma hřebíky vzdálenými od sebe 2
>> cm  ponořenými 5cm do hrnečku, dělá to cca 400 kOhm.
>> Na chalupě je to 20-50 kOhm (voda ze studny, je na hranici pitné
>> /nepitné)
>> Čistě teoreticky by  na kohoutku mohlo být poloviční napětí sítě, ale
>> vstupní a výstupní šroubení je uzemněné.
>> Navíc by měl a být pospojená i armatura ( kohouty ) , takže opět z
>> bezpečnostního hlediska je vše v pořádku.
>>
>>
>>
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail> Bez
>> virů. www.avast.com
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
>> <#m_7545124525318044201_m_3102285763341078767_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
>>
>> st 3. 2. 2021 v 14:25 odesílatel Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com>
>> napsal:
>>
>>> Které průtokové ohřívače? Neumím si představit, že dneska, kdy se v
>>> nových instalacích dává na chrániče prakticky celý barák, se vyrábí a
>>> prodávají takové průtokové ohřívače, jak popisujete = co shazují
>>> chránič a je to jejich normální funkce.
>>>
>>> Namátkou jsem našel nějaké návody k použití / instalaci, všude chránič
>>> doporučují nebo rovnou nařizují.
>>>
>>> https://www.wterm.cz/data/72.pdf
>>> https://triker.cz/pool/847_DZD%20HA-DR%20pr%C5%AFtokov%
>>> C3%BD%20oh%C5%99%C3%ADva%C4%8D%20vody%20-%20n%C3%A1vod%20k%20obsluze.pdf
>>> https://www.kamody.cz/soubory/relatedfile/HAKL-3K-LC-NAVOD.pdf
>>> https://www.elny.cz/files/EPJ_navod_1.pdf
>>> http://www.sig-impex.cz/images/sklady/EPJ_navod.pdf
>>> https://www.hej.sk/document/3/2/5/doc_2558523.PDF
>>> https://www.kosemo.cz/files/6720607360.pdf
>>>
>>> P.K.
>>>
>>> st 3. 2. 2021 v 13:42 odesílatel Jan Kuba <honza.kuba na gmail.com> napsal:
>>> >  Jak jsem už psal například průtokové ohřívače nelze za chránič
>>> připojit z principu jejich funkce...  Když to někdo udělá tak samozřejmě
>>> zjistí že to nefunguje.
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20210204/1ee71cf0/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list