Uplne najskor by mozno bolo vhodne vyjasnit pojem "trafo". V povodnej
otazke je "trafo AC 24V na ledky". Moze byt trafo aj ine ako AC?
Odpoved: ak opustime technicku terminologiu, tak moze, napr.
https://www.123led.sk/led-zdroj--trafo--24v-100w--ip67/

Takze by som si nebol isty, ci sa tu bavime o 50Hz transformatore s
jadrom zo zeleznych plechov :)

miro

pi 3. 12. 2021 o 19:55 Jiří Majzlík Nemeček <jirry na centrum.cz> napísal(a):
>
> Vinutí se bude o trochu víc hřát (proud bude protékat více závity), ale jinak v tom problém nebude. Mluvím tedy o sekundáru, s primárem není radno dělat nic.
>
> NEBO tam prostě dát kondík na vyšší napětí a pro jistotu zkontrolovat, co snesou ostatní součástky v těch DC/DC měničích.
>
> JMN
>
>
> Dne 03.12.2021 v 18:11 Pavel Kadečka napsal(a):
>
> Dne pá 3. 12. 2021 17:21 uživatel Jiří Majzlík Nemeček <jirry na centrum.cz> napsal:
>>
>> Dalo by se z toho trafa odmotat pár závitů? Případně namotat další v
>> opačném směru, než je původní sekundár.
>
>
> Namotat závity opačně, tzn. aby se napětí odečetla? To sice vyjde matematicky, ale jinak se to bude prát, ne?
>