Mereni otevreni klapky skleniku

Standa Palas stpalas na volny.cz
Pondělí Květen 4 23:41:24 CEST 2020


Ne, myslím, že je to zbytečné. Dá se to snadno udělat časově. Prostě je 
teplo - dám půlsekundový impuls na motor pro otevírání. Pak čekám. 
Jestli je pořád teplo, pošlu další impuls atd... Zajímá mě teplota ve 
skleníku, ne poloha klapky. Stejně ta poloha lineárně neodpovídá 
množství vyvětraného vzduchu. Na začátku se bude množství vzduchu rychle 
zvyšovat, při otevření skoro naplno už bude mít stejný posun jen malý 
efekt.
Když jsem začínal dělat regulaci, tak se všude používaly pohony se 
zpětnou vazbou pomocí potenciometru. Po čase se od toho upustilo a je to 
jenom dobře. Způsobovalo to akorát problémy. Potenciometr ve zpětné 
vazbě byl často zdrojem poruch.
Druhá věc je, že naladit správně PID regulátor tak aby to nekmitalo bude 
v téhle aplikaci docela oříšek. Je tam velké zpoždění. Ale tomu by asi 
žádná mechanická zpětná vazba stejně moc nepomohla.

S.P.

Dne 4.5.2020 v 21:44 Krucinsky, Ladislav napsal(a):
> No, čidlo je tam dobré aspoň relativní aby se popojíždělo tím otevíracím mechanizmem vždy o stejný úsek - dále aby se vědělo (dalo diagnostikovat) že k pootevření došlo. Takže souhlasím s tím že regulace stačí systémem je horko/vlhko = pootevři o čtyři zuby na hřebeni ale je docela nutné počítat ty zuby.
>
> Zdravím
> Ladislav Kručinský
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list <hw-list-bounces na list.hw.cz> On Behalf Of Turbyho
> Sent: Tuesday, April 28, 2020 7:42 AM
> To: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Subject: Re: Mereni otevreni klapky skleniku
>
> delas dobre. cidlo pozice je v tomto pripade uplne zbytecne. mam udelanou regulaci smesovacich ventilu topnych okruhu podobne jako to chces udelat bez snimace polohy a funguje to roky bez problemu. u okna skleniku je to tuplem zbytecne a bylo by to jen kurvitko navic.
>
> t
>
>> 27. 4. 2020 v 19:30, Pavel Kutina <hw na prelude.cz>:
>>
>> Myslíš proti těm zubům? Ale asi ano, použít by to šlo, ale jednodušší by bylo použít průmyslové indukční čidlo, z něj už leze i rozumně zpracovaný signál a má to jednoduchou montáž. Každopádně jsme se rozhodli to vyřadit úplně a uvidíme.
>>
>> Pavel Kutina
>>
>>
>> ----- Original Message ----- From: "David Obdrzalek" <David.Obdrzalek na mff.cuni.cz>
>> To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
>> Sent: Monday, April 27, 2020 2:19 PM
>> Subject: Re: Mereni otevreni klapky skleniku
>>
>>
>>> S křížkem po funuse, ale napadlo mě, že by jako čidlo třeba mohlo jít použít čidlo
>>> ABS z auta - proti prostředí bude jistě dost odolné. Je to blbost nebo by to šlo?
>>>
>>> Akorát samozřejmě nebude absolutní, ale když tam jsou koncáky, tak je i relativní
>>> informace snad dostatečná.
>>>
>>> D.O.
>>>
>>>> On 27 Apr 2020 at 10:47, Pavel Kutina wrote:
>>>>
>>>> Takže finání rozhodnutí je nakonec to nejjednodušší - vykašlat se na polohu
>>>> klapek, protože to, co mne ve skutečnosti zajímá, je teplota a vlhkost ve
>>>> skleníku, ne úhel otevření okna. Po požadavku na změnu teploty se
>>>> příslušným
>>>> směrem "o kousek" popojede pohonem okna, se zpožděním se změří teplota,
>>>> popojede se o další kousek... prostě pomalý PID regulátor.
>>>>
>>>> Zjištění polohy je sice fajn na pohled, ale vlastně mne vůbec nezajímá. Ano,
>>>> někdo z vás už to tu psal :)
>>>>
>>>> Každopádně děkuji za všechny návrhy, ten inklinometr by byl asi nejblíž,
>>>> ale
>>>> jak to vypadá, i ten bude zbytečný. Uvidíme, co to udělá.
>>>>
>>>> Pavel Kutina
>>>>
>>>>
>>>> ----- Original Message ----- From: Jaroslav Kotlaba
>>>> To: HW-news
>>>> Sent: Thursday, April 23, 2020 8:25 AM
>>>> Subject: Re: Mereni otevreni klapky skleniku
>>>>
>>>>
>>>> Co to nechat na tom člověku? Asi není důležité, jak moc jsou otevřená ta
>>>> okna, ale jaká je teplota ve skleníku. A to závisí na mnoha okolnostech -
>>>> jaká je teplota venku, jestli svítí slunce, z jakého směru zrovna fouká vítr
>>>> a jak je silný, jaká je venku vlhkost, taky kde jsou ve skleníku teplotní
>>>> rozmístěná čidla...
>>>> IMHO bych to zkusil řešit tak, že bych měřil vnitřní teplotu, když by byla
>>>> vyšší, tak bych nechal pootevřít okna trochu víc, když by byla o hodně
>>>> vyšší, tak bych nechal pootevřít okna o hodně víc (nebo zavolal hasiče
>>>> :-D
>>>> Taky bych zakalkuloval, teplotní setrvačnost a tak.
>>>>
>>>> ---------- Původní e-mail ----------
>>>> Od: Pavel Kutina <hw na prelude.cz>
>>>> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>>>> Datum: 22. 4. 2020 21:07:11
>>>> Předmět: Mereni otevreni klapky skleniku
>>>>
>>>> ...Algoritmus kdy, jak a o kolik otevřít teď není "na pořadu dne", s tím by
>>>> si měl hrát jiný člověk a bude to předmětem ladění...
>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> -- 
>> Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus.
>> https://www.avast.com/antivirus
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list