OT: UPS do racku , malo hluboka s dlouhou vydrzi
Tomáš Koželuh
mr.death na ipq.cz
Úterý Březen 17 16:36:09 CET 2020
Omlouvám se, myslel jsem, že to zvládá řada 5P, ale zvládá to až 5PX nebo 9PX od 1000VA a tam je cena trojnásobná, než jsem psal.
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Simek
> Sent: Tuesday, March 17, 2020 3:44 PM
> To: HW-news
> Subject: RE: OT: UPS do racku , malo hluboka s dlouhou vydrzi
>
> On Tue, 17 Mar 2020, Tomáš Koželuh wrote:
>
> > Je to jak píšete, pokud to má mít nějaký management a případně možnost
> > připojit externí aku pack, tak je to obvykle od 1kVA a cena tak od 5
> > tisící u Eatonu. APC je tak na dvoj až trojnásobku. Každopádně mám
>
> Jakou UPS od Eatonu za 5kKc ke ktere se daji pripojit externi battery packy mate na
> mysli ?
>
> > pozitivní referenci na ty lepší Eatony, kdy se jim nenafukují nebo
> > spíš nenafukují aku tak moc jako APC. Teď jsme měnili aku v jednom
> > Eatonu, běžel cca 6 let v kuse a baterka šla normálně vytáhnout.
> > Baterka byla úplně KO, UPS nevydržela ani 1s.
>
> Hlavne Eaton ty baterky furt neprebiji jako APC. UPS Eaton stara 8let a v ni orig.
> baterky porad cca 1/3 kapacity . Kdyz jsem cpal battery moduly do symmetry od APC
> tak za 2-3 roky jsem je rval ven nafoukle pomoci spec. vytahovaku. Normalne nesly
> vyndat. Ty bat. moduly v APC byly za chodu horke jak je to prebijelo, v Eatonu jsou
> baterky studene.
>
> Pri tom stari APC upsky bez "inteligence" se chovaji k baterkam slusne.
>
>
> *------------------------------------------------------------------------*
> | Petr Simek APS JU |
> | psimek na jcu.cz |
> *------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list