Re: Dva rozvaděče

Martin Persich persich na transcon.cz
Čtvrtek Září 26 13:30:57 CEST 2019


Je otázka, jaký je rozdíl mezi zkratem a rozběhovým proudem, jak dlouho ten 
rozběh trvá. Nejjednodušší je asi si nainstalovat "sichr" a nakreslit si to. 
Pokud se nepletu, tak "rozumně" selektivní by měla být až kombinace B25 / 
C10. Ale reálně vám stejně nikdo nezaručí, že když budete mít C6 a vypne 
zkratem, že ta B25 současně také nevypne. :-( Jističe samy o sobě sice zkrat 
vypnou, ale zkratový proud nemusí příliš omezit. Proto vypne i nadřazený 
jistič. Z tohoto pohledu jsou pojistky asi nepřekonatelné.
Martin. persich na seznam.cz

----- Original Message ----- 
From: "Jan Waclawek" <konfera na efton.sk>
To: <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Thursday, September 26, 2019 12:35 PM
Subject: Re: Dva rozvaděče


> [preposielam]
>
> Dobry den,
>
> ked tu rozoberate uz istice a rozvody, rad by som sa spytal, ci je v
> ramci "selektivnosti" mozne kombinovat istice 6A-C, 10A-C, 15A-C a
> 25A-B... Pytam sa kvoli tym roznym motorom v dome, bojlerom, sporakom
> a rychlovarnym konviciam. Ked ide do skratu, vyhodi C, a ked prekroci
> rozbehovy prud vyhodi B... Hlavny je B a spotrebice by boli C... A
> vsetci by mohli byt spokojni...
>
> Dakujem.
>
> A.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list