RE: UPSka pro motorický rozvaděč
Pavel Rotter
PavelRotter na newte.cz
Čtvrtek Listopad 14 16:58:13 CET 2019
> Nejvíc by se mi líbil nějaký záložní zdroj bez baterií s velkými kondenzátory, ale nikdy jsem nic takového
> neviděl.------no třeba měnič frekvence (jednofázový, třeba INVERTEK), předimenzovaný, jeho kondenzátory něco podrží až se vybijí tak se měnič vypne na podpětí (má na to ochrany)....
> Zdravím kolegové
>
> zrovna řeším takovou opičárnu, motorický rozvaděč s malým PLC napájený
> dýzlgenerátorem.
> Z předchozích zkušeností vím, že strojaři navrhli generátor sice na
> jmenovité proudy, ale rozběh větších strojů nějak neřeší a v tom je
> zakopaný pes. Takže se stává, že době kdy generátor sere
> maggivkostkách odpadnou cívky stykačů. Říkal jsem si, že bych tyhle
> chvilkové (několik sekund) stavy překlenul napájení ovladačky (230V
> AC, 24V DC) nějakou UPSkou. Bohužel UPSky jsou navržené na to, že jsou
> furt pod napětím, jenže při provozu na generátor je rozvaděč většinu
> času bez napětí, tudíž běžná UPSka se vyšťaví a bude to k ničemu.
> Řešením by bylo ji umět z panelu vypnout (odpojit baterie) což v
> civilní UPSce těžko dosáhnu. Nejvíc by se mi líbil nějaký záložní
> zdroj bez baterií s velkými kondenzátory, ale nikdy jsem nic takového
> neviděl. V krajní nouzi bych mohl předělat stykače na 24V
> DC ... Chci fabrické řešení, nechci a nemohu to bastlit.
>
> Nějaké nápady ?
>
> ĎK
>
> Jara
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list