Nabijacka a baterky pre 48V zariadenia

Jan Kuba honza.kuba na gmail.com
Pondělí Prosinec 9 11:40:53 CET 2019


 tady:
https://www.a2b.sk/cz/product/dc-power-systems/archive/DPS600B-48-2-19IN#.Xe4e5OhKiUk
                                    a tady
http://www.deltaww.com/Products/CategoryListT1.aspx?CID=0901&PID=3707&hl=en-US&Name=CellD+40
je to co používáme my...

ten minulý odkaz je jen na hloupější Delty.
Jinak lze celou logiku obejít a ušetřit na rectifieru  tak, že se použije
obyčejný hloupý ( kvalitní )  zdroj nastavený na cca 51V s omezením proudu
a rovnou na baterie. Bez teplotní kompenzace .
Ty pak pracují v režimu se sníženým napětím = větší životnost, samozřejmě o
něco menší kapacita, s tím se musí počítat. V každém případě je ale nutný
alespoň jednoduchý odpojovač baterie při podpětí ( 42 - 45 V )  s nějakou
hysterezí.

po 9. 12. 2019 v 11:06 odesílatel Jan Kuba <honza.kuba na gmail.com> napsal:

> Pro 150W a dejme tomu 50V je to odběr 3A, 12hod  x3  = 36Ah.  Vzhledem ke
> stárnutí a k faktu, že v mrazu  může jít kapacita  dolů  počítejte s
> dvojnásobnou kapacitou,
> tedy min. 70Ah.   Jestliže v místě může být opravdu 40 stupňů Celsia a
> není žádné chlazení, určitě bych se podíval po "teplých" baterkách.
> Například od Fiammu typ FHT   ( 12FHT100 )
> https://www.powergom.hu/en/batteries/fiamm-12FHT100-12V-100Ah-front-terminal-telecom-ups-battery
> Klasické gely vystavené letním vedrům brzy odejdou.
> Jako "nabíječ" by mělo být něco, co dokáže pokrýt jak spotřebu switche,
> tak nabíjení po výpadku a vybití alespoň 0,1C   - tedy pro 70Ah je to  10A
> na 48V, to je min. 300 - 500W výkon zdroje ale raději více.
> Je takové pravidlo, že se dimenzuje nabíječ na 3-5 násobný odběr zařízení
> právě kvůli dobíjení accu.
> Při použití napaječe 150 W to po vybití už nemusí naběhnout, a nabíjet se
> to bude týdny. Takže výpadek následný druhý den je nepokrytý.
> Nabíječ by měl  pro vaše zadání určitě umět kompenzovat nabíjecí napětí s
> teplotou a hlavně umět odpojit baterie při podpětí.
> Když tam padne síť na dva dny, a neodhodí to zátěž, půjdou baterky
> postupně na nulu a to jim znatelně ublíží.
>
> My ve firmě používáme zdroje od Ascomu a Delty.  Tady si vyberete:
> https://www.czech-delta.cz/48V-c12_0_1.htm
>
>
> po 9. 12. 2019 v 10:09 odesílatel Jan 'yanek' Bortl <yanek na yanek.cz>
> napsal:
>
>> Predpokladam, ze k tomu chcete i nejaky remote dohled? jestli ne, tak
>> oboje existuje i v "hloupem" provedeni bez dohledu.
>>
>> Levnejsi, za me nedostatecne sofistikovane, treba neumi teplotne
>> kompenzovane nabijeni:
>> https://www.bke.cz/cs/produkty/jsd-300-xxx-din2chodp
>>
>> Drazsi, trochu sofistikovanejsi, ma kompenzaci nabijeni:
>> http://www.imcopower.sk/produkty/kategoria/150-300w-704
>>
>> Oboji je jen o tom jak velke baterky se k tomu pripoji. Jen pozor, mozna
>> vas prekvapi ze z toho neleze 48V, ale je tam nabijeci/udrzovaci napeti
>> baterek (cca 55V) az do vybiti cca 42V, ale to by tem switchum vadit
>> nemuselo.
>>
>> Pak jsou jeste nejake huawei krabice, ale nevim ani model, ani s tim
>> nemam zadne konkretni zkusenosti.
>>
>>
>> Dne 09. 12. 19 v 9:56 Dodo Racek napsal(a):
>> > Ahoj,
>> >
>> > dostal som ulohu trochu mimo mojej oblasti.
>> >
>> > Pre zakaznika potrebujeme vyriesit napajanie 48V Cisco switchov so
>> zalohou
>> > Odber asi 150 W
>> > doba zalohovania 12h
>> >
>> > Umiestnenie "v budkach vonku", teda vacsi teplotny rozsah, minimalne
>> > -20+40 pre vsetky zariadenia, vratane bateriek.
>> >
>> > Kedysi sme pouzivali
>> > Victron SkuLLA TG24/100-G nabijac a napajac
>> > a batekrky boli Marathon M12V155FT
>> > Ale to je prilis velky kanon na vrabce.
>> >
>> > Teraz by som potreboval nieco menej vykonne a vyssie napatie bateriek
>> >
>> > Ma niekto vhodne tipy, ak s tym robite castejsie, nech neobjavujem
>> > teplu vodu...
>> >
>> >
>> > Dodo
>> >
>>
>> --
>> Jan 'yanek' Bortl <yanek [at] yanek. cz>
>> http://yanek.cz/
>> -----------------------------------------------------------------
>> "Maybe one day you will learn that your way is not the only way."
>>                                         Opher [StarGate: The Nox]
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20191209/c5d58f87/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list