Pozarni cidlo EZS do serverovny

Dolnsky p.dolnsky na atlas.cz
Pondělí Únor 5 15:13:47 CET 2018


Priznam se ze nevim co je normna EN-54-5 a ani cemu vy rikate servrovna a cemu drahosuv klon rika pozarni cidlo, pro zacat by si to asi chtelo ujasnit pojmy.
Tedy zacit tim co tam ted mate za cidlo 
Co tak vim tak muzete mit detektor koure a to bud ionizacni s radioaktivnim Americiem nebo blbejsi, pardon modernejsi s IR diodoou a fotodiodou obvikle oznacovane "I".
Stejne tak muzete mit termostaticky, ktery sleduje narust teploty v hlidanem prostoru
Dalsi moznosti je hlasic palmene, co je nejaky detektor ultrafialoveho zareni.
Posledni bezne pouzivanym typem je detektor produktu horeni tedy nejcasteji CO vyuzivajici elektrochemickych senzoru.
Ja bych zacal tim, ze bych identifikoval fyzikalni princip soucasneho detektoru a bud bych soucasnemu upravil citlivost nebo bych koupil jine pracujici na jiném fyzikalním principu.
Dalsi co se pouziva, je osazeni cidel dvou s tim, ze poplach mohou vyvolat jen kdyz se shodnou nebo dojde v nejakem casovem useku k aktivaci obou
 
 
 
 
>Dobrý den,

nějaký velmi chytrý člověk podobný tomu vědci co pořád říká že nic neví, 
naprojektoval do serverovny požární čidlo, určené dle výrobce na chaty a 
jiné nenáročné prostory. Samozřejmě to začalo dávat falešné poplachy, 
kterých je v poslední době prostě moc. Ještě že tam ještě nejsou zhášecí 
plyny, to by byla drahá sranda.

Vzhledem k informačnímu embargu prodejců, kteří neuvádí nač to čidlo je 
vhodné, ale prostě prodávají něco, co splňuje normy, se nemohu dopátrat, 
jaké čidlo by tam mělo být a co navrhnout k nákupu.

Podle normy EN-54-5 (má jen anglickou) by do serverovny odpovídalo čidlo 
kategorie B. Je to správně?

Víte kde to prodávají, nebo kde jste koupili to co máte v serverovně vy?

Děkuji, JL.