Zdroj 10V pro 0-10V vstup automatizace

Martin Záruba swz na volny.cz
Úterý Červen 27 16:11:26 CEST 2017


Chybička, vzorec a) chodí -20 až 89 °C

Martin Záruba

Dne 27.6.2017 v 16:02 Martin Záruba napsal(a):
> Program mám pro ELC-12-DC-DA-R, kde je to ještě zpestřené tím, že umí 
> udělat operaci +-*/ se čtyřmi proměnnými/konstantami, ale ty konstanty 
> nebo proměnné smějí být jen integer a výsledek také musí být integer. 
> Navíc bojuji s nedostatkem paměti, takže to musí být jednoduché. Ale 
> zase je PLC velmi levné na to, co umí. PLC má vstupní odpor 30kO.
>
> Několik vzorců mám pro různý rozsah teplot. Čím větší rozsah, tím je 
> linearizace méně přesná.
>
> x je vstupní hodnota v rozsahu 0 až 1000
>
> y je výstupní teplota v setinách °C
>
>
> Všechny fungují dole ve větším rozsahu, než uvádím, ale zde je již 
> značná nelinearita. Nahoře je to omezeno vstupní hodnotou 1000.
>
> a) Rozsah -20 až 65 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 8,2kO
>
> a= x * 32763 / 6883
>
> b= -45 * 32466 / (-1301 + x)
>
> c= -23 * 31565 / (119 + x)
>
> y = a + b + c
>
> b) Rozsah -40 až 51 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 47kO
>
> a=x * 32766 / 7783
>
> b= -36 * 32361 / (-1301 + x)
>
> c= -17 * 31823 / (95 + x)
>
> y = a + b + c
>
> c) Rozsah -20 až 109 °C, mezi vstup a zem je připojen odpor 3,9kO
>
> a= x * 32765 / 6431
>
> b=-46 * 32487 / (-1299 + x)
>
> c= -24 * 31416 / (119 + x)
>
> d= 2417 * c / a / a
>
> y= a + b + c + d + 1535
>
>
> Já vím, vypadá to strašně.
>
>
> Martin Záruba
>
> Dne 25.6.2017 v 21:57 Jaroslav Lukesh napsal(a):
>> To by mně ale taky zajímalo.
>>
>> Jak kompenzujete tu křivku programem v PLC? Mohl byste dát k dobru 
>> ten kousek programu nebo vzoreček?
>>
>> V MCU jdou tyhle věci poněkud jednodušeji.
>>
>> Díky moc, JL.
>>
>> ----- Původní zpráva ----- Od: "Martin Záruba" <swz na volny.cz>
>>
>> Já používám 7812, čidlo je zapojené mezi stabilizátor a vstup 0-10V a
>> mezi vstup a zem vhodný rezistor. Je to pochopitelně poměrně nelineární,
>> protože to není zdroj proudu, navíc čidlo je NTC termistor. Závislost
>> napětí na teplotě má tvar S křivky, (na krajích je to stlačené) ale lze
>> to docela obstojně kompenzovat programem a dostávám se k přesnosti okolo
>> 0,5°C což mi stačí. To, že termistor není napájen ze zdroje proudu
>> paradoxně vytváří ve střední části poměrně lineární úsek. Nespornou
>> výhodou je, že je to jednoduché a levné.
>>
>> Martin Záruba
>>
>> Dne 23.6.2017 v 12:25 Jaroslav Lukesh napsal(a):
>>> Dobrý den,
>>>
>>> jak řešíte napájení pro odporová čidla v automatizaci?
>>>
>>> 78L10 to asi nebude. TL431?
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>