Re: Napájení UPS a serverů z elektrocentrály?
Petr Zapadlo
zapik na email.cz
Středa Červen 14 12:48:35 CEST 2017
Zdravím,
obecná zkušenost je taková, že je generátor třeba dost předimenzovat
oproti reálné spotřebě serverů.
A důležitá je kombinace UPS - generátor (jeho regulace).
Běžné UPS (např APC Smart) se chovají tak, že nastartujete generátor,
zapnete UPS, tato přepne na online, generátor to zatíží, ten skokově
sníží napětí (a frekvenci), UPS to vyhodnotí jako výpadek a přepne na
baterky. generátor se odlehčí, najede na jmenovité hodnoty a celý cyklus
se opakuje.
U některých kombinací to šlo vyřešit připojením jiného spotřebiče, který
výrazně zatížil ten generátor - např několik rychlovarných konvic,
případně vysavač a podobně. Pod zatíženým generátorem nebyl pokles při
zapnutí UPS tak velký a celek to ustál.
pak se jen postupně konvice odpojili :-).
Je to trochu magie a určitě čím výkonnější generátor, tím méně problémů.
Jako takové rozumné minimum bych doporučil 10kW.
Petr
Dne 14.6.2017 v 12:38 Jiri Sladek napsal(a):
>
> Odpovídám na dotazy yanek na yanek.cz , díky za odezvu.
>
> Ta matrixka má 1f vstup.
> Naši skutečnou spotřebu odhaduji na 2000 VA (3 servery a 10 PC), snad
> se moc nepletu.
> V případě nouze by stačilo, kdyby jely 3 servery a 2 PC.
>
> Jiří Sládek
>
>
>> Nicmene ta matrixka ma 3f vstup? Neni nahodou jen 1f? Jakou mate
>> skutecnou spotrebu? Jestli bude tech 6000VA resp. 3000VA v pripade 1f
>> stacit.
>
>
>