vykonovy UZ menic

Vláďa Anděl vaelektronik na vaelektronik.cz
Pondělí Únor 13 23:10:52 CET 2017


Nojo, ale když já mám výměník trubkový a je měděný. Nevím co by s tím 
udělala kyselina fosforečná. Dá se někde najít srovnání agresivity 
kyselin na různé kovy?
Anděl

Dne 13.2.2017 v 19:42 jurp napsal(a):
> Firmy co delaji servis TC pouzivaji na cisteni deskovych vymeniku
> zanesene zelezem a manganem nejakou kyselou sracku, ktera se naredi
> vodou a touto horkou kapalinou se vymenik proplachuje.
> Ale ve sve podstate jak jsem videl nejaky bezpecnostni list, to 
> nakonec byla kyselina fosforecna s nejakym inhibitorem koroze.
>
> JURP
>
>
> Dne 13.2.2017 v 10:17 Tomáš Mádr napsal(a):
>> A nebylo by lepší tu chemické usazeniny odstranit chemicky? U UZ
>> dostatečně silného na to, aby ty usazeniny rozdrobil bych měl strach,
>> aby to nezpůsobilo popraskání těch vnitřních trubiček s chladivem. A
>> hlavně když se ty usazeniny rozdrobí, aby vzniklé kousky výměník 
>> neucpali.
>>
>> Něco jiného je "slabej" ultrazvuk a k tomu chemie, kdy ten ultrazvuk
>> chemii "nabudí" a zajistí, aby fungovala všude.
>>
>> Stejně to bude nutné ve výsledku propláchnout, aby se odstranilo buďto
>> to rozpuštěné nebo to rozrušené ultrazvukem.
>>
>> Kdysi mi kamarád donesl na opravu UZ myčku - zatekla jim asi voda do
>> ovládání a bylo potřeba vyměnit tlačítka. Oproti té co jsme měli v práci
>> na umývání osazených plošňáků, takhle zvládla udělat díry do alobalu -
>> byla trošku silnější. Prsty nebo osazené desky jsem do toho neměl odvahu
>> dát.
>>
>> Tomáš OK2MTM
>>
>>
>> ---------- Původní zpráva ----------
>> Od: Robert Vida <vida.hu na gmail.com>
>> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
>> Datum: 13. 2. 2017 8:43:00
>> Předmět: Re: vykonovy UZ menic
>>
>>
>>     Tá hmota naviac nemusí vadiť, len Vám zmení rezonančnú frekvenciu.
>>     Máte foto toho výmenníka? Ja osobne by som sa pokúsil to čistiť
>>     chemicky.
>>
>>     Robo
>>
>>     2017-02-12 21:55 GMT+01:00 Vláďa Anděl <vaelektronik na vaelektronik.cz
>>     <mailto:vaelektronik na vaelektronik.cz>>:
>>
>>         V trubkovém výměníku tepelného čerpadla se mi nejspíš vytvořily
>>         železité usazeniny, které nejdou vypláchnout. Vnější trubka, ve
>>         které je voda, má průměr asi 60 mm a je měděná. Uvnitř je svazek
>>         trubek s chladivem. Představuju si že výměník naplním vodou a ty
>>         usazeniny ultrazvukem uvolním, aby šly vypláchnout. Měnič mám
>>         objednaný tento
>> http://www.hotair.cz/detail/nahradni-dily/ultrazvukove-vany/ultrazvukovy-piezoelektricky-vibracni-menic-50w.html
>> <http://www.hotair.cz/detail/nahradni-dily/ultrazvukove-vany/ultrazvukovy-piezoelektricky-vibracni-menic-50w.html>
>>         Když to teda nemám rozebírat, přilepím na to nějaký nástavec s
>>         vyfrézovaným žlábkem na trubku. Bude tam další hmota navíc. Bude
>>         to vadit? Předpokládám, že mezi ten nástavec a trubku musím něco
>>         napatlat, jen nevím co. Nějaký gel? Vazelínu?
>>         Anděl
>>
>>         Dne 12.2.2017 v 20:12 Robert Vida napsal(a):
>>
>>             >> Pokud je k dispozic fréza a měnič jde rozebrat, možná 
>> by se dal žlábek pro
>>             trubku udělat rovnou do toho spodního dílu měniče.
>>
>>             Rozobrať UZ menič nedoporučujem.  Je malá šanca, že po
>>             zložení to bude pracovať. Treba pri tom mať prípravky na
>>             merania náboja.  Okolo skladania UZ meničov je celá veda,
>>             hlavne pre zváracie UZ menič. Tieto čistiace sú menej
>>             háklivé, ale určite by som to nerozoberal ak to ešte chcete
>>             používať.
>>
>>             Robo
>>
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list