Re: Dotaz na programovatelné relé

Standa Palas stpalas na volny.cz
Sobota Srpen 12 18:23:19 CEST 2017


Jo, to už  mne taky napadlo. Příští týden to tam pojedu řešit, zkusím 
jestli to nepůjde nastavit natrvalo na  jednu pevnou hodnotu. Pokud ne, 
budu muset něco vyřešit.

Staňa

Dne 12.8.2017 v 8:00 Zdeněk napsal(a):
> Kolik je tam potřeba těch úrovní?
> Pokud jich stačí pár (cca do 10), dalo by se to vyřešit PLC s analogovým
> vstupem a digitálními výstupy, které by spínaly napěťové děliče. Ušetří se
> za analogový výstup a přesnost bude dostatečná.
>
> Z.
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Standa Palas
> Sent: Friday, August 11, 2017 10:06 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Dotaz na programovatelné relé
>
> Dobrý den
>
> Omlouvám se za zdržení ale byl jsem v terénu a nejsem pořád online. Ten
> problém je v tom, že mám dvě jednotky které si mají pomocí signálu 0 až 10V
> předávat informaci o požadované teplotě. Zdrojem je PLC Siemens které je od
> výrobce naprogramováno a software nelze změnit. Z PLC leze signál 0-10V
> který odpovídá požadavku na výkon chlazení 0 až 100 %. Na druhé straně je
> chladící jednotka Sinclair která má vstup 0 až 10V pro řízení. Bohužel tento
> vstup potřebuje naprosto nestandardní úrovně napětí pro řízení. Dle manuálu
> je to tak, že se pomocí napěťových úrovní zadává teplota na jakou to má
> chladit. Je to asi tak, že 1,5 V odpovídá teplotě 8°C, 1.8V odpovídá 9°C,
> atd až  10V  odpovídá 30°C. Ty úrovně teď přesně nevím, je na to tabulka v
> manuálu kterou teď nemám u sebe.
> Tyhle napětí se nesmí lišit o víc jak 0,1V. Podle vyjádření servisáka od
> Sinclairu, tak pokud tam bude napětí někde mezi těmi body z tabulky, tedy
> třeba 1,65V, tak to nebude chladit na 8,5°C ale přejde to do režimu stand-by
> protože to nebude vědět na kolik to má chladit. Je to tak i popsané v
> návodě. Rád bych znal důvod proč to mají takhle blbě ale nejspíš žádnej ani
> není, prostě to nějakej programátorskej magor takhle naprogramoval a nenašel
> se nikdo kdo by mu to omlátil o hlavu. Takže potřebuji ze signálu 0 až 10V
> udělat signál o několika předem daných úrovních. Z důvodu přesnosti si
> myslím, že to PWM není vhodné. Naštěstí jsem to dnes konzultoval s firmou
> která to tam zastřešuje a dohodli jsme se, že to zatím necháme jet na
> konstantní teplotu a až podle zkušeností z provozu se rozhodnem, co tam
> dáme.
> Mne si objednali jenom na zprovoznění a oživení a momentálně toho mám tolik
> že jsem rád, že se to snad trochu posune.
>
> Staňa
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list