Re: zálohované napájení 12/24/48V

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Pátek Duben 28 22:57:58 CEST 2017


Hoďte si to do tabulky v excelu, budete mít přehledné srovnání a navíc
tam můžete jednoduše zadat nějakou změnu, jiné zatížení v některé
větvi, jiná účinnost step up / down měniče.

Nedával bych měniče do kaskády, tzn. 48V -> 24V - > 12V, to vám
celkovou účinnost zhorší. Např. 2 měniče s účinností 90% mají
dohromady jen 81% (0,9 x 0,9 = 0,81).

Pavel Kadečka.

Dne 28. dubna 2017 21:17 Milan Cizek <cizek.milan na seznam.cz> napsal(a):
> Ahoj,
>
> řeším takovou otázku. Chci mít 3 napájecí napětí, všechna 3 zálohována
> pomocí baterií.
> Jsem schopen akceptovat max. 4 ks baterií (12V).
> Zajímalo by mne srovnání z hlediska účinnosti, která z variant bude
> nejlepší.
>
> Nejvíce zařízení bude na větvích 24V.
>
> Možnosti
> 2x12V baterie v sérii, tedy hlavní zálohovaný okruh 24V.
> Step-down na 12V, a step-up na 48V.
>
> 4x12V baterie v sérii, tedy hlavní zálohovaný okruh 48V.
> a) Step-down 48V-> 24V. Step-down 48V->12V
> b) Step-down 48V-> 24V. Step-down 24V->12V
>
> Jiná varianta?
> Proudy na měničích jsem počítal asi 12V (20A), 48V (3A).
> http://www.ebay.com/itm/192121585753?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName
> =STRK%3AMEBIDX%3AIT
> http://www.ebay.com/itm/331984319451?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=541029
> 851649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
>
> Milan
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list