50Hz Transformator pripojeny na 60Hz

Jirka Mww jirka.mww na gmail.com
Pondělí Duben 24 14:48:50 CEST 2017


Nebude to žádný problém.  Běžně exportujeme stroje s trafy pro 50 Hz do
oblastí se 60Hz.   Obráceně by to problém mohl být.

Zdravi
Jirka Sloupenský  OK1MWW

2017-04-24 14:42 GMT+02:00 Michal Lukac <michal.lukac na fstroj.uniza.sk>:

> Dobry den,
>
> Bude vadit transformatoru navrhnutemu pre 50Hz pripojenie na 60Hz? alebo
> zmeni sa nejak vystupne napatie ak vstupne bude to iste?
>
> Je si myslim ze by to nemalo vadit, pomer napati je dany poctom zavitov a
> pri 60Hz bude mensie B v jadre co mozno aj bude vyhodnejsie, alebo sa mylim?
>
> Potrebujem pripojit jedno zariadenie na 230V do siete kde maju 3x220V
> 60Hz  220V je medzi fazami, tek nie som si celkom isty ci to nebude problem.
>
>
> michal
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20170424/9806dd0f/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list