Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče

Petr Labaj labaj na volny.cz
Úterý Duben 4 21:34:15 CEST 2017


Ano, pokud měnič kupuji jen pro klasický motor a vím, že ho nikdy nikam
jinam nepoužiju, pak skutečně většinou stačí nějakých 100-150 Hz.
Pokud si ale kupuji svůj jediný měnič, který klidně v budoucnu použiju
kdoví k čemu, tak bych byl hloupý, kdybych si předem zavřel vrata
k vyšším frekvencím.
Ale kdo chce kam ...

PL

*******************************

Dne 4.4.2017 v 21:29 Zdeněk napsal(a):
> Je sice hezké, že měniče umí 400 Hz, ale totéž by musel zvládat i motor.
> Běžný 50 Hz motor má použitelné maximum kolem 100 Hz...
> Zdeněk
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Labaj
> Sent: Tuesday, April 04, 2017 9:22 PM
> To: HW-news
> Subject: Re: Výběr vhodného frekvenčního měniče
>
> Na rozdíl od široce zaužívané (nesprávné) praxe se měniče vybírají nikoli
> podle výkonu, ale podle proudu.
> "Výkon" totiž u měniče nic neznamená. Dva motory se stejným výkonem mohou
> potřebovat pro svůj plný výkon dost rozdílný proud.
>
> Vaše aplikace to sice asi striktně nepotřebuje, ale určitě už bych dneska
> nekupoval skalární měnič, zásadně jen vektorový.
> Je dobré si pohlídat, aby měnič měl nějaký panel pro možnost programování.
> Výhodou je možnost připojit se k němu taky přes RS485, např. Modbusem.
> Přece jen na velké obrazovce se ladí parametry poněkud pohodlněji než
> klováním do 2-4 tlačítek. Navíc si po nastavení měniče můžete konfiguraci
> uložit a pří případném výpadku EEPROM nebo výměně za jiný kus stejného
> měniče ji tam snadno nasypat zpět.
>
> Potenciometr přímo na měniči člověk většinou nevyužije, v praxí bývá lepší
> pověsit potenciometr na drát a dát ho třeba ještě s tlačítky start a stop
> někam uživateli po ruce (měnič je pak někde schovaný přes bordelem,
> stříkající vodou, emulzí, šponama atd.).
>
> Ještě je rozdíl, jestli měnič obsahuje filtr nebo ne. V neprůmyslovém
> prostředí se filtr celkem hodí.
>
> Slušný měnič v dnešní době umí rozsah aspoň 0-400 Hz, většinou pak až do 500
> Hz (nad 550 Hz je regulatorní omezení, aby se to nedalo zneužít v Iránu pro
> pohon rychloběžných odstředivek pro separaci U235/238).
> Je dobré, když měnič umí nastavit více spínacích frekvencí, třeba v rozsahu
> 4-16 kHz. Některé motory jsou u některých frekvencí dost hlučné (pískavé).
>
> Některé měniče mají pak různé šikovné vychytávky, jako třeba jednoduché PLC
> přímo v sobě, bezpečnostní vstupy atd.
>
> Mezi měniči jsou docela rozdíly, to zase ne že ne. Můžete si koupit nějakého
> Micromastera od Siemense, a pak každé 2 roky kupovat nového. Nebo si koupíte
> třeba měnič Fuji, a ten pak můžou používat ještě děti vašich dětí.
>
> Nechci napovídat, ale bezvadný 8A měnič Fuji Ace  (odpovídá motoru cca 1.5
> kW) se dá koupit za cca 4800 Kč + DPH.
>
> PL
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>



Další informace o konferenci Hw-list