Zdravim,

koukam na specifikace te osklive krabice:

"Simulated Sine Wave at 230Vac +/- 5%"

Takze obdelnik jak vysity? :-)

<vetseni>
Nejspis dojde k prepnuti vcas, ale v tu chvili se PFC ve zdroji snazi dohnat 
tu mezeru, UPS to pretizi, zdroj se vypne, UPS se z toho vzpamatuje a vam se 
jevi, ze to nevydrzel zdroj/server.
</vesteni>

Aspon takto to se za prislusneho jekotu pipaku a kontrolek "overload" chova 
APC BackUPS RS 1500.

Do jiste chvile se to da dohanet vykonem nesinusove UPSky, od jiste chvile 
jen sinusovou UPSkou. Bohuzel (nebo bohudik?) vsechny moderni zdroje maji 
pomerne "agresivni" PFC a tydle levne krabice s tim nepocitaji. Takze to 
misto prechodu se mi jeste nepovedlo spolehlive urcit. Kazdopadne k PFC 
zdroji musi byt sinus UPSka.

Nekde jsem videl nejake reseni s usmerovacem a kondenzatory na 450V za 
vystupem z UPS - ale to nemam odvahu zkouset ani nechat nekde trvale pouzite.

Pokud by to byla skutecne sinusova UPS, tak tam se mi neco podobneho 
prihodilo nedavno doma, kdyz byl prechodak na baterkach. Potreboval jsem 
prepojit nabitou UPSku do jine zasuvky a zhaslo vsecko a v zapeti se zaplo 
jakoby nic. (APC SmartUPS 750 XL)

Nezravou a on-line UPSku? Jestli myslite online = dvojita konverze, tak 
takova kombinace se obavam neexistuje :-( Eatony pokud vim umi delat nejaky 
ekonomicky provoz, ze jedou v bypassu pokud je sit cista, ale nemeril jsem 
co zerou samy o sobe. Nehlede na cenu online upsky. A navic jsem na Eaton 
nazloben, protoze UPSka (9130) nepoznala, ze ma mrtve baterie (dve z sesti) 
ani kdyz mela moznost na ty baterie dvakrat jet (ani nepipla a ihned se 
odporoucela) :-(

On 29.9.2016 11:38, hwnews konference wrote:
> Zdravim,
>
> resim s vymenou domaciho serveru (probehla uz pred desli dobou) problem s UPS.
>
> A doposud nebyl problem s zadnym serverem i s temi s dualnim napajenim - 
> mam podle me skvelou UPS 
> http://www.cyberpower-eu.com/products/ups_systems/discontinued/bs850elcd.htm 
> <http://www.cyberpower-eu.com/products/ups_systems/discontinued/bs850elcd.htm>
>
> Problem je, ze se stavajicim serverem, proste neustoji prepnuti pri 
> vypadku - respektive UPSka prepne a bezi, ale server spadne.
>
> Otazkou je co je problemem. Zda to prepnuti u line-interactive systemu UPS 
> (pisou 4ms) a nebo, ze ta UPS je slaba a nez najede plnym vykonem tak to 
> houpne.
>
> Problem je to nejak zkouset - v serveru je narvano dost disku a bezi 
> nekolik virtualu - nerad bych to odvaril jen temi testy. Je pravdou, ze 
> jsem pri vypadku mel jednou pocit jak kdyby ten server se zrestartoval 
> dvakrat za sebou - jak kdyby to zacyklovalo.
>
> Server je Dell PE T610 - zkousel jsem provoz jak na jeden zdroj tak i kdyz 
> jsou vlozeny oba zdroje. Chova se to stejne.
>
> Myslite, ze je problem s typem UPS a nebo je jen slaba?
>
> Pripadne tip na nejakou nezravou online UPSku?
>
> RV
>
>


-- 
Jan 'yanek' Bortl <yanek [at] yanek. cz>
http://yanek.cz/ | jabber: yanek [at] mitranet. cz
-----------------------------------------------------------------