Rekonstrukcia el. rozvodov v byte

Petr Labaj labaj na volny.cz
Sobota Září 17 15:40:03 CEST 2016


Otázkou je, jestli to vadí nebo spíš naopak.
Takhle je to fíčko už předepnuté. Takže pokud ta suma není moc velká
(aby to vypadávalo nechtěně samo), tak je pak celá soustava aspoň
citlivější na skutečný poruchový proud.

PL

**************************

Dne 17.9.2016 v 7:48 Dodo Racek napsal(a):
>
> Uz to bolo napisane, ale zaniklo v mnozstve dalsich argumentov.
>
> Unikajuce prudy sa scitaju. Fi-cko vyhodnocuje vyslednu sumu.
>
> Je stale viac zariadeni s impulznymi zdrojmi a stale viac zariadeni s 
> odrusovanim. Stale viac zariadeni, ktore by ani nepotrebovali 3 vodic 
> privod, ale kvoli EMC musia mat oplechovanu cast a tu pripojenu na 
> ochranny vodic (samozrejme s vydatnou podporou kondenzatorov)
> Ak je jedno fi-cko ba dom/byt tak sa moze nascitat 1×30mA. Ak je 
> fi-cok N, tak je to Nx30 mA.
> IT asi v tomto vedie.(tu ratam uz aj TV, digitalne prijimace a pod. 
> kedze su to skor jednoucelove PC z charakteru cinnosti.
>



Další informace o konferenci Hw-list