antenni zesilovace

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Sobota Říjen 1 17:53:21 CEST 2016


Taky si říkám, jaké má vlastnosti el. oblouk či blesk, že to nebude tak přímočaré ?

http://science.howstuffworks.com/nature/natural-disasters/lightning.htm

Nicméně i v legislativě se zaobírají zda spojit PEE s hromosvodem či NE a jaká je ta správná vzdálenost... co je prioritní a co vyhoří... .

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,19175.0.html


Jirka


Dne 1. 10. 2016 v 16:00 Vláďa Anděl napsal(a):
> Ono je to ještě složitější a podle těch odporů se to zrovna moc počítat nedá. Průchodem bleskového proudu do uzemňovací tyče vznikne takový úbytek na okolní půdě, že tam údajně chytí výboj. Ten pak propojí tyč se zemí ve vzdálenosti možná pár cm 
> (nebo víc?) a zvětší tak její efektivní průměr. Odpor tím klesne. Strmý nárůst proudu vyvolá větší úbytky na indukčnosti svodu, než na jeho odporu. Viděl jsem na to nějaký empirický výpočet podle délky svodu a počtu ohybů.
> Kam blesk práskne, už vůbec nezáleží na odporu. V momentě, kdy se výboj zapaluje, proud neteče a záleží na intenzitě el. pole. Pak už je tam zionizovaný kanál a už to jen hoří. Takže každý hrot, okolo kterého to začne sršet - tedy začne proukovat 
> ionty, dokáže ten výboj vyprovokovat. Občas se stane, že oklo proletí částice z kosmu s vysokou energií, nechá za sebou zionizovanou stopu a po ní to práskne tam, kde by to nikdo nečekal.
> Anděl
>
> Dne 1.10.2016 v 12:12 Pavel Hudecek napsal(a):
>> Blesk se nerozhoduje, zda jít hliníkem nebo mědí. To je blbina:-)
>>
>> Jako každý jiný proud jde všemi cestami co jsou k dispozici. Ale na rozdíl od běžných okolností, je to prakticky dokonalý proudový zdroj. Takže každý kA bleskového proudu a každý ohm odporu představuje kV napětí na soustavě.
>>
>> Takže když máme třeba 30 kA a 5 ohmů zemního odporu, objeví se na hromosvodu (a všem co je s ním spojené) 150 kV proti zemi. Pokud je s ním spojená anténa a vede od ní koax, který má paralelní odpor drátu a stínění 13 ohmů a je na konci spojen s 
>> PE co má 2 R do země, rozdělí se proud tak, že 1/4, tedy 7,5 kA půjde koaxem. Napětí na hromosvodu tím pádem bude "jen" 112 kV a na PE bude 15 kV. PE je ovšem spojeno s PEN rozvodné sítě, takže to nakonec bude míň.
>>
>> Podstatně lepší situace nastane, pokud je provedeno ekvipotenciální spojení: Na vstupu do objektu je spojeno PE z domu s PEN sítě, základovým zemničem i jímací soustavou a všechna vedení do něj vedoucí jsou vybavena svodičem přepětí náležitých 
>> parametrů. Pak se celý dům se vším všudy ocitne na potenciálu třeba 50 kV proti zemi a koaxem teče jen proud vytvořený úbytkem napětí na drátě hromosvodu mezi spojením antény s jímačem a spojením jímací a rozvodné soustavy, tedy např. 0,2 R: 6 kV 
>> a koaxem poteče necelých 0,5 kA. Zde už začne být nezanedbatelná VF složka proudu.
>>
>> Ještě lepší situace nastane, pokud se anténní stožár vůbec nespojí s jímací soustavou, naopak bude v bezpečné vzdálenosti pro očekávané max. napětí asi 1 MV, ale bude v její chráněné zóně. Pak koaxem žádný přímý proud nepoteče a jen kapacitně se 
>> do něj přenese malá část VF složky blesku.
>>
>> PH
>>
>> -----Původní zpráva----- From: Jiří Nesvačil
>> To spc25-3-0 by měl být typ I+II tj. bleskojistku v sobě (doufám). Nemá to tedy 50kA, jak chcete vy.
>>
>> Základní problém je: jak spojit tu zem 230V(je jedno zda PE,N,F oproti blesku to je malé napětí a tedy zem) s hromosvodem či vedlejším svodem stožáru antény. Když to spojíte, tak se rozhodne blesk odejít většinou přes měď(230V) než přes
>> bleskosvod(ten je většinou v hliníku), takže tudy cesta nevede. Když to nespojíte, tak se to spojí až  v zesilovači TV a následně také v TV a tam to shoří. Já jsem tenhle spojovací článek tj. zesilovač s přívodem 230V a svodem od antény(skoro
>> hromosvodu) dal do kovové bedny a pod ní dal izolační desku proti požáru. Není to ideální, ale nic rozumnějšího mě nenapadlo. Další stupeň by bylo u Vás u TV zem koaxu spojit s PE možná, ať to nekde do TV nebo NE ? V mém řešení se něco musí obětovat
>> a to jo ta elektronika pod střechou.
>>
>> Jinak sousedí to také moc neřeší. Už tady uhodilo cca 300m vedle k sousedovi do baraku, rozpulilo komin a vše vyhořelo i kabely UTP ve zdi. Mně se to naindukovalo do kabelů (asi té energie kolem bylo hodně) a zrušilo mi to porty ve switchi i noťasu.
>>
>> Ohledně blesků, přepětí vydala něco grada, kdysi jsem to četl, jsou tam obrázky jak shoří chata uprostřed lesa kde jsou stromy 5x větší. Nebo jak to urazí kus baráku, popis jak to odchází do zdí atp. .
>>
>> Jirka
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list