Mereni hladiny ve studni
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Středa Květen 25 20:55:29 CEST 2016
On Wed, 25 May 2016, Ivan.Kiss na novohrad.sk wrote:
> Bude toto dlhodobo fungovat s lacnym cinskym tenzometrom? Nebude casom
> hodnota uchadzat?
> Neviem o tom nic, len mam dojem, ze kuchynska vaha sa pri zapnuti kalibruje
> na nulu. Tak ci aj toto meranie hladiny nebude treba obcas kalibrovat.
> Uvazujem podobne meranie dazdovej vody, tak sa rad poucim.
Porad se muze drzet plovakove tyce na pruzine s magnetkou nahore a sadu
jazyckovych kontaktu akorat nahusto misto 30cm od sebe. Jednoducha
kalibrace posunutim desticky s kontaky nebo magnetky na vrsku tyce
a pravdepodobne vyssi spolehlivost ve vlhkem prostredi. Taky nebude
muset resit sepnuti - kdyz budou kontakty nahusto bude seply bud jeden
nebo dva sousedni.
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*
Další informace o konferenci Hw-list