Jak zmerit mrtvy motor z "vodarny/nautila" ?

Pavel Troller patrol na sinus.cz
Pátek Únor 26 08:10:57 CET 2016


Zdravím,
  
> dobry den.
> soused me pozadal o zmereni motoru co ma ve studni.
> prej mu ta vec zacala vyhazovat jistic.
> k tomuhle doslo pote, snad ve ctvrtek rano, kdy byl vypadek proudu.
> ja jsem zrovna byl s baterkou v koupelne a na cca 5-10min dodavku obnovili, ale zarovka byla oranzova bludicka.
> bohuzel jsem nebyl schopen ukoncit koupelnovou cinnost a bezet to zmerit.
> no a soused odpoledne, ze mu umrel vodovod.
> 1. muze mit pripojeni nizsiho napeti do site tenhle ucinnek na domaci vodarnu/motor ?

1) Jednofázový případ: Ano. Motor se na nižší napětí nerozběhne, tedy zůstane připojeno rozběhové vinutí, které však i na toto snížené napětí brzy vyhoří.

2) Trojfázový případ: To vůbec nemuselo být nižší napětí dodané dodavatelem. Ta fáze mohla úplně chybět a ta bludička svítila proto, že se na ni naindukovalo napětí z nějakého trojfázového motoru připojeného do soustavy, např. sousedovic čerpadla. Ten chvíli sloužil jako ne moc dobrý transformátor a poté shořel.

> 2. co mu tam jako mam zmerit, pozna se to nejak dmm, ze ma vyrazit pro novou vodarnu ?

No, prostě pro jednofázový i trojfázový případ změřte ss odpor vinutí (tj. mezi fází a nulou a u třífáze do trojúhelníku mezi fázemi) a samozřejmě svod na PE. On ten odpor bude dost nízký v každém případě, ale pro zdravý motor to budou desítky ohmů a pro spálený asi nejspíš jen jednotky. Ideální by bylo změřit indukčnost, resp. zdánlivý odpor při 50 Hz - zde už je rozdíl výrazně vyšší, zdravý motor bude mít asi stovky ohmů, zatímco spálený opět nějaké jednotky - desítky. Třífázový by měl výhodu v tom, že tam pravděpodobně odešlo jen jedno nebo 2 vinutí a tedy budou odpory v různých fázích výrazně různé.

> urcite to bude chtit resit na honem, tak abych si neutrhnul nejakou ostudu :-).

Jasně... Zdraví Pavel