kdyz je ten patek, prosim o dobrou radu

balu balu na k-net.fr
Sobota Únor 13 21:20:29 CET 2016


setrit treba, nech to stoji co to stoji :-)


On 13/02/2016 21:01, AZE wrote:
> Ochlazovat studnu hadem s nemrznoucí kapalinou jsem viděl. To nemůže
> fungovat, měli hada z Cu trubky a do půl hodiny na něm byl ze 3/4 led.
> Ale ani se dvěmi studnami to nevidím tak jednoznačně černobíle. Počet
> našich TČ země-voda (= to šílené řešení) je vůči TČ voda-voda asi tak
> 8:1. Kolik stojí vyvrtání dvou studní, a co to neskutečné papírování?
> Jaká je záruka, že to bude fungovat za rok, dva, deset? Nevím, jak
> dlouho provozujete TČ, ale za 14 dní zanesený výměník není to pravé
> ořechové. Předloni jsme kopali zemní kolektor u dcery, je to silně
> předimenzované, proč ne, místo se našlo a mám vlastní traktorbagr.
> Celkem asi 3x45 m délky, 3 smyčky PE hadice 32/3, šířka 60cm a na
> koncích je asi 10m o šířce 1 m a hadice do smyček (slinky). TČ je rovněž
> předimenzované, 8 kW. Nemrznoucí kapalinu (25% etylalkohol) honí
> obyčejné 70W oběhové čerpadlo. Teplota kapaliny ze země byla včera
> 6,8°C. Při potřebě výstupu nějakých 30°C je topný faktor přes 5.
> Uzavřený okruh, stále čistá kapalina. V roce 2006 kopal jeden soused 4
> výkopy pro TČ 17 kW, 4x 100m. Za víkend. Cena? Včetně hadic asi 43
> tisíc. 2 studny by se velice těžko do takové ceny vešly, nehledě na to,
> že ne všude je voda nebo jsou jiné problémy, jako tekuté písky, rez a
> podobně. Kdyby to co tvrdíte, bylo “nejefektivnější”, asi by se nedělalo
> nic jiného. Chápu, že pokud má na pozemku někdo vhodnou starou studnu
> “zadarmo”, efekt to může mít. Já vidím jako nejméně problémový systém
> země-voda. Ale přiznávám, že kdybych měl studnu, vyzkoušel bych ji. Ale
> v okolních obcích mají lidé problémy s tekutými písky.
> aze


Další informace o konferenci Hw-list