Re: připojení osciloskopu

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Středa Prosinec 14 17:29:20 CET 2016


>Kolega má takový zvlá±tní způsob připojení osciloskopu: Napájecí kabel
>připojuje do zásuvky přes rozdvojku s vykuchaným ochranným vodičem. 

Dovod, preco je osciloskop ukostreny na PE, je rovnaky ako u vsetkych
elektrickych zariadenie triedy I, t.j. aby Vas nezabil ked sa dostane faza
na kostru. A ze to je trieda I? Trcia z neho kovove casti. 

Prestavte si, ze Vas kolega chyti krokodilkom sondy na fazu 230V.
Osciloskop to nepozna, ale ten, co sa chyti druheho kanala ano.

Jasne, mohol by vyrobca vyrabat osciloskopy aj s izolovanymi vstupnymi
kanalmi. Zaplatite to, ked v drvivej vacsine pripadov to nie je potrebne?

Z tohto hladiska je mimochodom pouzitie izolacneho transformatora alebo
napajania z bateriek podobne nebezpecne ako ten odpojeny stredny vodic
(akurat ten odpojeny stredny vodic je nieco, s cim vyrobca neratal, takze
to dost dobre moze byt este nebezpecnejsie).

Dokonale koser je pouzit izolovanu (t.j. diferencialnu, obvykle aktivnu)
sondu.

>Jenµe dnes jsme měřili ru±ení, které bylo způsobeno odpadnutím stykače v
>zařízení. Nakonec se to podařilo vyře±it kombinací stínění a feritového
>krouµku. 


Takze VF. Z VF pohladu moze oskop predstavovat skrat do zeme aj bez
pripojeneho PE vodica - medzi primarom a sekundarom napajacieho trafa
(alebo ekvivalentu ak je spinany zdroj) mozu byt parazitne aj zamerne
kapacity nezanedbatelnych velkosti. Tam to oddelovacie trafo moze pomoct
len obmedzene, napajanie z bateriek viac.

wek


Daląí informace o konferenci Hw-list