nahrada panel. meridla 0-10V MP210 - metra blansko ?

Pavel Kadečka pavel.kadecka na gmail.com
Pondělí Srpen 29 09:35:51 CEST 2016


To je nesmysl, bočníky se připojují na měřící převodníky a pak na
vstup PLC, to by z bočníku byl generátor náhodných čísel.

Bočníky se samozřejmě dělají z manganinu (to je slitina s nulovou
teplotní závislostí), viz katalog bočníků:

http://www.weigel-messgeraete.de/wp-content/uploads/2014/09/09-01-01_SHUNTS_e.pdf

Berte to tak, že ty ručičkové měřáky jsou jen orientační meřidla,
typicky na té měnírně stačí vědět, že do troleje teče asi 3000A a
jestli je to ve skutečnosti 2900 nebo 3100, to je úplně jedno. Pokud
je potřeba přesnější měření, tak to měří PLC a zobrazuje se to
digitálně někde na velíně.

P.K.

Dne 29. srpna 2016 7:25 Miroslav Mraz <mrazik na volny.cz> napsal(a):
> A co když bude mít bočník stejnou teplotní závislost jako vinutí ? To by se
> pak mohlo do velké míry vykompenzovat ne ?
>
> Mrazík
>
> Dne 28.8.2016 v 21:47 Vláďa Anděl napsal(a):
>>
>> Jen bych se zeptal. Mají tam ampérmetry 50 mV. Jak se vlastně připojuje
>> 60 mV ampérmetr k 60 mV bočníku? Pokud je bočník teplotně nezávislý,
>> vinutí měřáku je měděné a zkalibruje se to při 25 st.C, bude tam
>> přídavná chyba 5% při 10 a 40 stupních. Nebo jsou měřidla z nějakého
>> odporového (teplotně cca nezávislého) materiálu? Nejsou 50 mV ampérmetry
>> určené pro 60 mV bočník a nějaký NTC termistor v sérii?
>>
>> Anděl
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list