RS-485 do hvezdy
Pavel Poucha
p.poucha na papouch.com
Středa Září 9 13:19:03 CEST 2015
>Cili problém je jen a pouze v debilnim (nevhodnem) zpusobu prenosu RS232
pres Ethernet
>(resp. pres TCP/IP).
A to je přesně ono, je naprogramován nevhodně, totiž univerzálně. Přenos byl
původně RS232. Převodník na Ethernet datům nerozumí a tudíž neví, kdy má
utvořit paket. Pokud se použije převodník, který datům rozumí (=musí znát
detailně protokol), pak je po problému.
Po problému je ovšem jen částečně, protože tu krátkou odezvu na ping nikdo
nezaručí. Takže jednoho krásného dne to může přestat fungovat. A proto v
převodníku, kterým datům rozumí je ještě naprogramováno, aby odpověděl že
jim rozumí.
A máme to řešení, o které jsme psal dopoledne.
S pozdravem
ing. Pavel Poucha
jednatel
pavel.poucha na papouch.com
Tel. +420 777 232 485
Papouch s.r.o.
Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 732 827
Fax +420 272 681 232
Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Tomasek
Sent: Wednesday, September 9, 2015 12:58 PM
To: HW-news
Subject: Re: RS-485 do hvezdy
On Wed, Sep 09, 2015 at 10:07:01AM +0200, Pavel Poucha wrote:
> Zdravím,
>
> >ale moc si nedovedu predstavit situaci,
> >kdy to pres RS232 chodi pri 19.2kbaud a pres Ethernet to nejde
>
> Tu situaci znám velmi konkrétně, jedná se o požární ústředny (např.
Schrack)
> s výstupem RS232. Požární ústředna očekává odpověď během pár ms po
odeslání
> zprávy, jinak hlásí problém. Pokud se má pro přenos použít Ethernet, je to
> třeba "ošéfovat" na straně RS232. Tento problém řešíme opakovaně u různých
> zákazníků.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
Mne ping na 100Mbit ethernetu dava .5ms tam a zpet, takze je ten prevod
RS232 pres Ethernet jednoznacne pro danou aplikaci naprogramovan blbe.
Kdyz dam "ping -s 128" tak se hodnota pohybuje kolem .7ms. Cili problem
je jen a pouze v debilnim (nevhodnem) zpusobu prenosu RS232 pres Ethernet
(resp. pres TCP/IP).
P.T.
_______________________________________________
HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list