multiplexovani PT1000

gatilo gatilo na centrum.cz
Neděle Listopad 29 18:28:19 CET 2015


 29.11.2015, 18:22:54

V prumyslu je to zavedenej standard a prumysl je dost konzervativni.
Vlastni PT1000, navic stoji stejne, jako par metru kabelu a casto radove
mene, nez krabicka ve ktere je namontovano.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Petr Labaj napsal:

> S tou kompenzací to nebývá vždy tak úplně jednoduché.
> Jinak to bude ve stojícím vzduchu, jinak když na to foukne vítr atd.

> PT čidla považuji za hoch-nóbl řešení, ty bych nasadil jen tam, kde
> mi jde o přesnost (nebo o extrémní rozsahy teplot).
> Ale možná má tazatel jiné priority.

> PL

> ****************************

> Dne 29.11.2015 v 18:03 gatilo napsal(a):
>>   29.11.2015, 18:00:28
>>
>> Tazatel ani nenaznacil, s jakou presnosti a v jakem rozsahu potrebuje
>> merit.
>> Navic ten samoohrev, jde pri jedne teplote, snadno kompenzovat
>> softwarove.
>>
>> S pozdravem Pavel
>>    mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz
>>
>> --
>> Petr Labaj napsal:
>>
>>> A není pak problém se samoohřevem?
>>> Samoohřev je u měření teploty podle mých zkušeností dost velký problém,
>>> udělat tam zkreslení o 1-2 stupně není nic neobvyklého.
>>> Všude zásadně používám spínání napájení jen na nezbytně nutnou dobu.
>>> Ale nepoužívám PT čidla, nicméně tam to snad musí hrát roli taky, ne?
>>> PL
>>> *******************************
>>> Dne 29.11.2015 v 13:07 Pavel Hudecek napsal(a):
>>>> Zapojil bych to tak, že všechny PT budou trvale napájeny
>>

> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list