Stare VRLA aku - zajimava zkusenost...
Jirka
zaloha na volny.cz
Čtvrtek Březen 19 17:55:56 CET 2015
Neda mi, abych se nepodelil o nasledujici zkusenost.
Uz nekolikaty rok pro ruzne ucely pouzivam VRLA aku 12V/5Ah (klasicke
"kostky") vyrazene z 2 kW UPS APC. Tam jsou seriove razene a tak nahrada
je vzdy kompletni, aby byly vsechny kusy pokud mozno stejne (i tak je to
docela nestesti).
Vsechny vyrazene aku byly na pocatku zmerene pri kompletnim nabijecim a
vybijecim cyklu a ponechany jen ty pouzitelne. Merena kapacita pri 1,5A
zatezovaciho proudu byla v rozmezi cca 4 az 4,6 Ah.
Pri odberu proudu v hodnotach cca 1 az 2A bylo vse az dodnes OK. Pri
testu jisteho zarizeni jsem ale potreboval alespon na par minut odber 10
az 15A (samozrejme z plne nabiteho aku).
No a to jsem narazil.... Uz zhruba treti kus to vydrzel nejakych 5 az 10
vterin a pak se "rozloucil".
Zavada se projevuje totalnim "zmeknutim" aku. Tipuju, ze doslo k
prepaleni nejakeho vnitrniho spoje apod. Svorkove napeti naprazdno
zustava, ale nelze odebirat jakkoliv vyznamnejsi proud (stovky mA a vic).
Nove aku to nedelaji - ani nemohou, protoze vcelku nezavisle na typu
maji ve specifikaci max. vybijeci proud radu 30 az 40A.
Nejspis tedy vlivem stari doslo k nejakemu ztenceni spojek mezi clanky,
zhorseni kontaktnich pomeru....kdo vi. No a pak je vetsi zatezovaci
proud fatalni.
Takze se podobnym projevum nedivte, kdybyste se setkali s necim takovym...
--
Jirka