Kabely v tunelu Blanka - o co jde?
zu1234
zu1234 na seznam.cz
Pátek Březen 6 18:51:09 CET 2015
Mne napadlo, zda není problém v tom, že nateklo dovnitř kabelů (nacucali
se)
přes nedokončené/neutěsněné rozvaděče?
Dne 6.3.2015 v 18:43 Martin Hanek napsal(a):
> Zainteresovaný nejsem a taky to moc nechápu.
> Zrovna včera byl v Hydeparku náměstek primátorky Prahy a ten na tento
> dotaz říkal, že se jedná o "speciální nehořlavé kabely" (jak slyším
> slovo "speciální", tak mám vždy divné pocity), které při požáru mohou
> chvíli doutnat a pak musí zhasnout. Prý je lze pouze opláchnout s tím,
> že poté okapají a nebudou ležet ve vodě. Ve vodě vydrží prý tak 15
> minut, aniž by se jim něco stalo.
> Problém nastal v roce 2013 při nějaké průtrži, kdy ještě nebyly v
> tunelu odvodňovací kanály a kabely zůstaly ve vodě dlouho. Teď už to
> údajně nehrozí, voda už by odtekla. Jenže loni je začali měřit a
> zjistili, že cca 5% kabelů změnilo předepsané vlastnosti, hlavně
> izolační odpor. Tak to nahlásili pojišťovně a začali přeměřovat
> všechno a postupně těch problémových kabelů bylo více a více, nyní až
> 98% v daném místě záplavy. To je asi vše, co jsem pochytil.
> Pořad je zde: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/5.3.2015/