Oprava UPS Eaton
Petr Simek
psimek na jcu.cz
Čtvrtek Červen 25 12:38:04 CEST 2015
On Thu, 25 Jun 2015, iko wrote:
> Mam nejaku lacnu BackUPS CS500. Mne tiez tak raz za tyzden priblizne zacne
Nad APC jsem uz zlomil hul. Mimochodem mam HS500 - to jsou darecky.
Maji admin webove rozhrani takze jsem je mel monitorovane. No a nejdriv
se stalo ze jedne dosla baterka, na coz ten kram reaguje vypadkem i kdyz
je napajeni OK (dela si nejake pravidelne testy) a zaroven si pri tom
zmenila MAC adresu na nejakou jinou. Nechapal jsem ale nevadilo mi to.
Pak to same udelala i druha HS500 - spatna baterie, autotest -> vypadek.
No o a taky si zmenila MAC adresu - na tu samou jako ta prvni. A neda
se to opravit. Dve UPS na stejne siti se stejnou MAC to uz mi vadilo.
Takze jsem kvuli tem smejdum musel udelat dalsi vlan a pustit tam jinou
sit abych mohl UPS dal monitorovat. APC uz nikdy.
Eaton jsem mel za standard kvality ale ted uz si nejsem jisty nicim.
*------------------------------------------------------------------------*