Lepici se kontakty rele

Pavel Urbancik hw na itherm.cz
Sobota Červen 6 22:48:16 CEST 2015


Jen upozornim ze VS116K rozhodne neni polovodicove, uz jen protoze ma
prepinaci kontakt.
Nevim co je uvnitr tohoto kusu, ale VS316 ma uvnitr tri rele OMRON (nekde
mam napsany I typ)

Jinak stejny problem jsem resil u paralelne zapojenych predradniku na LEDky.
Pomohlo dat lepsi rele.

Pavel

---------------------------

Dobrý den,

měl jsem podobný problém s lepením kontaktů relé při spínání elektronických
předřadníků v zářivkových svítidlech. Vyřešil jsem to spínáním pomocí
polovodičového relé Elko VS116K (mám je v rozvaděči, takže je to typ na DIN
lištu).

jf