mereni hladiny v nadrzi

Petr Labaj labaj na volny.cz
Čtvrtek Červenec 16 01:02:58 CEST 2015


TL0x2 špatně pracují se signály kolem 0V při nesymetrickém napájení.
Strčte si tam nejobyčejnější LM358.
Ten sice nemá tak velkou vstupní impedanci a budíte to přes velké odpory,
ale snad by to mohlo vyhovět (schema se mi teď podrobně studovat nechce).

PL

************************

Dne 16.7.2015 v 0:26 Pavel Urbancik napsal(a):
> Tak jsem si postavil konstrukci dle odkazu:
> http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/kapacitni-meric-kapalin
>
> pri ozivovani jsem ale narazil na problem, nefunguje cast kolem IC2B,
> merenim oscikem:
> na 6 jsou 2V
> na 5 je 0V
> na 7 je 4,56V (tim padem je klopak v Resetu, nema co nabit sensor, atd.)
>
> Nemelo by na te 7 byt 0V? Nebo je to tim ze TL072 neni Rail to rail?
>
>
> Diky za rady
>
> Pavel
>
>
>
>
> -----Original Message-----
> From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Roman Vostrel
> Sent: 31. května 2015 21:40
> To: HW-news
> Subject: Re: mereni hladiny v nadrzi
>
> Něco takového?
> http://www.elektronovinky.cz/konstrukce/kapacitni-meric-kapalin
>
> Dne 31.5.2015 v 18:56 Pavel Urbancik napsal(a):
>> Zdravim konferu,
>>
>> Neresil nekdo podobny problem. Rad bych vedel kolik vody je v jimce.
>> Ted mam plovakovy spinac a protoze na PLC je volny analogovy vstup tak
>> me laka merit hladinu primo.
>>
>> Nema nekdo odkaz na nejakou jednoduchou konstrukci? Kapacitni,
>> ultrazvuk, atd.
>>
>>
>> Pavel
>>



Další informace o konferenci Hw-list