UPS k automat. kotli - problem s SSR rele - vyreseno
cin
cin na quick.cz
Pondělí Únor 9 10:15:56 CET 2015
Tak už je to vyřešeno, díky všem za rady.
Pomohlo zatížit výstup triaku (resp. vstup buzení SSR relé). Pak už
motor vypínal spolehlivě.
Nápovědou byla LEDka na vstupu SSR relé, která i při vypnutém stavu
nepatrně žhnula, po zatížení zhasla. Předtím jsem si ji nevšiml,
protože SSR relé bylo utopené vnitř (on celkově návrh a uspořádání ŘJ
je něco šíleného, datové vodiče k displeji propletené mezi silovými
výstupy k motorům apod., tohle se Benekovu opravdu moc nepovedlo)
S RC členem na vstupu SSR relé je situace ještě lepší, zkusil jsem
sestavit z toho, co bylo zrovna po ruce (350 Ohm, 470nF) a výsledkem
je krásná sinusovka.
Bez RC členu:
https://imageshack.com/i/idS6uAHRj
S RC členem:
https://imageshack.com/i/exE1COzqj
Ještě jednou všem moc děkuji za rady,
Cin.
j> Momentálně poslední věc:
j> zkuste i triakový výstup z jednotky pro buzení SSR dodatečně paralelně
j> zatížit vhodným výkonovým odporem řekněme okolo 10 kOhmů (bude na něm
j> cca 5 W), následuje už popsaný RC filtr a vstup SSR.
j> Smysl je v tom, že se omezí vliv příp. zbytkových proudů z výstupu
j> jednotky při vypnutém triaku. Ty může způsobovat buď sám triak, nebo ev.
j> snubber člen paralelně k němu, pokud je použit.
j>
j> --
j> Jirka
j> A jak je zapojeny ten prvni triak co budi SSD? Neni tam RC filtr?
j> Jestli tam pri vypnutem stavu neprosakuje proud, ktery uz spina to SSD.
j> Skuste jak kolega navrhoval RC clanek na buzeni SD, nebo pokud mate
j> jeste po ruce to relatko, ktere tam funkovalo, dat ho tam paralelne na
j> budici svorky SSD.
j> Jinak je pravda, ze na spinani ciste indukcni zateze se ma pouzivat SSD
j> s funkci okamziteho sepnuti.
j> JURP