Vzchuchova mezera - navrh trafa?

cipisek.cipr na seznam.cz cipisek.cipr na seznam.cz
Sobota Únor 7 10:34:26 CET 2015


Tohle me napadlo take, dokonce jsem to i zrealizoval (prehazoval jsem pulku 
jadra), bohuzel jsem nic smysluplneho nenameril. Duvod, zdroj je navrzen pro
rozsah pracovních napetí 110-265V a tak se na 230V nepresycuje ani jedna 
varianta jadra. 
Ono to je nejspis cele zcestne, protoze vyrobce jader (material N87)  uvadi 
toleranci materialu (AL) +30%/-20% a napriklad zmena mezery z 0,5 na 0,6 
znamena zmenu Al o cca 15%..
Zmena mezery tedy muze byt smazana vyrobnimi tolerancmei materialu, ale 
stejne tak se k nim muze nevhodne pricitat  ....
Asi to vazne nebudu resit, kdyz zvazime toleranci materialu, pricteme 
geometricke vyrobni tolerance, kdy se 0.5mm mezera muze klidne zmenit jen 
vyrobnimi tolerancemi o +-0.07mm divim se , ze se vubec neco takovoho jako 
funkcni pulsni trafo da vyrobit :-) 
Zvlaste kdyz se vetsina jader lepi a nespojuje sponkami a k mezere se 
pricita vrstva lepidla. 
Mimochdem netusite, cim lepi profici jadra?
Pripadne cim a zda lakovat cela vinuti respektive zda jadro jako celek 
namocit do laku?
Jadro trafa kruhove, nejvice zavitu ma primar, ktery je vinut trifilarne s 
tim, ze vinuti je rozdeleno na dve casti, kazda ma cca 15zavitu. Jako 
izolace mezi vinutimi bud teflonova nebo polyesterova paska.

Citrian


---------- Původní zpráva ----------
Od: Jirka <zaloha na volny.cz>
Komu: hw-list na list.hw.cz
Datum: 6. 2. 2015 13:20:18
Předmět: Re: Vzchuchova mezera - navrh trafa?

"Odpověď je vcelku jednoduchá: nejlepší je namotat zkušební trafo s tím, 
co je a hlavně bude k dispozici a ověřit, zda se jádro ani při největším 
odebíraném výkonu ze zdroje s rezervou nepřesycuje...

Pochopitelně osciloskopem, a to snímáním na odporu v G nebo E koncového 
transistoru, postupně zvyšovat zatížení zdroje. Počínající přesycení se 
projeví strmějším vzrůstem proudu ke konci aktivní části cyklu.

--
Jirka

> Kdyz je ten patek, dovolim si otazku na kterou jsem zatim nedostalodpoved,
> mozna protoze ani neexistuje.
> Pri navrhu transformatoru pro spinany zdroj, se drive nebo pozdeji pro 
dany
> material, velikost a geometrii jadra dostanete do situlace,kdy ve vypoctu
> vyjde nejake ALG, respektive velikost vzduchove mezery . Rekneme, ze
> vypoctem jsme dosli k zaveru, velikost vzduchove mezery ma byt 0,45mm, v
> realu se ale bezne vyrabi jadra s mezerou 0,4 nebo 0,5mm.
> Otazkou je které je pak vhodnejis pouzit?
> Zkousel jsme obe moznost a ve zdroji funguji obe mezery, na prvni pohled 
bez
> rozdilu. Vzhledme k vyrobnim tolerancim feritu se asi ani neni cemu divit 
,
> presto mi tato otazka vrta hlavou :-)
> Ptal jsme se dokonce primo u vyrobce, ale lisacky se vyhnuli odpovedi s
> poukazem na to, ze je nejlepsi si zadat vyrobu vagonu jader 0,45mm :-)
>
> Ciprian
_______________________________________________