UPS k automat. kotli - problem s SSR rele
cin
cin na quick.cz
Pátek Únor 6 10:50:36 CET 2015
DD,
žárovku vyzkouším odpoledne :-)
Cin
Dobrý den,
6. února 2015, 10:19:03, napsal jste:
PS> On Fri, 6 Feb 2015, cin wrote:
>> Takže,
>>
>> napětí na výstupu měniče:
>> https://imageshack.com/i/p1Qct6Anj
PS> A to je pri behu podavaciho motoru nebo naprazdno ?
>> Průběh napětí na motoru podavače poté, co "vypne" SSR relé vypadá takto:
>> https://imageshack.com/i/ey1hz3gBj
>>
>> Vstup (buzení) SSR relé je 230V z triaku. Mám takový dojem (při pohledu
>> na celou konstrukci ŘJ) že původně byl podavač spínán pouze triakem
>> a že SSR relé bylo přidáno, bůhvíproč, dodatečně.
PS> Triak asi horel tak to posilili. Co dat nejaky odpor paralelne ke vstupu
PS> SSR - treba tim triakem proleza nejake ruseni.
>> Motor podavače je dvoufázový s kondenzátorem, reverz se provádí
>> mechanicky přepnutím fáze. A právě při přepínání se na chvíli přeruší
>> napětí do motoru.
PS> To zarovkove zatlumeni jste nezkousel ?
>> Cin
PS> *------------------------------------------------------------------------*
PS> | Petr Simek APS JU
PS> | psimek na jcu.cz
PS> *------------------------------------------------------------------------*
--
S pozdravem,
cin
cin na quick.cz
Další informace o konferenci Hw-list