UPS k automat. kotli - problem s SSR rele

Robert Baranka hwlist na centrum.sk
Pátek Únor 6 10:06:40 CET 2015


A aky je priebeh na budeni SSR?
(z triaku)
Robo

Dňa 6. 2. 2015 9:59 cin  wrote / napísal(a):
> Takže,
>
> napětí na výstupu měniče:
> https://imageshack.com/i/p1Qct6Anj
> detail:
> https://imageshack.com/i/f02Dvp3Tj
>
> Záložní zdroj má výkon 240W, celkový odběr kotle vč. oběhového čerpadla
> je max. do 150W. Napětí na výstupu záložního zdroje je téměř 300V
>
> Průběh napětí na motoru podavače poté, co "vypne" SSR relé vypadá takto:
> https://imageshack.com/i/ey1hz3gBj
>
> Vstup (buzení) SSR relé je 230V z triaku. Mám takový dojem (při pohledu
> na celou  konstrukci ŘJ) že původně byl podavač spínán pouze triakem
> a že SSR relé bylo přidáno, bůhvíproč, dodatečně.
>
> Motor  podavače  je  dvoufázový  s  kondenzátorem,  reverz  se provádí
> mechanicky  přepnutím fáze. A právě při přepínání se na chvíli přeruší
> napětí do motoru.
>
> Vzhledem  k údajům na štítku motoru (230V 0,48A 0,04kW) musí mít motor
> příšerný účiník (0,36).
>
> Cin
>
>
>
>
>
> Dobrý den,
> 5. února 2015, 15:52:00, napsal jste:
>
> J> Ta příloha je děsivě malá,a navíc v *.jpg. Až to napravíte a bude něco k
> J> rozeznání, tak můžeme možná usoudit něco dál.
>
> J> Mezitím ještě dopište, co znamená "na výstupu SSR". To jako naprázdno
> J> (zatíženo jen osciloskopem), nebo na připojeném motoru, či jak vlastně?
>
> J> Taky byste mohl zmínit, jak a čím je SSR buzené - je to nějaké méně
> J> standardní provedení s vysokonapěťovým AC vstupem...
>
> J> --
> J> Jirka
>
>>> Dobrý den,
>>>
>>> chtěl bych poprosit o radu s problémem zálohování napájení
>>> automat. kotle na uhlí (Benekov C26).
>>>
>>> K uvedenému kotli jsem pořídil záložní zdroj se sinusovým výstupem:
>>> http://www.astip.cz/zalozni-zdroje-pro-tepelnou-techniku/
>>> Na výstupu je čistá (byť nepatrně zvlněná) sinusovka.
>>>
>>> Kotel  na  tento  zdroj funguje perfektně, až na jediný pohon a tím je
>>> podavač. Poté, co dostane pokyn k chodu se rozběhne, ale když řídící
>>> jednotka pošle signál k jeho zastavení začne vrčet a velmi pomalu
>>> se otáčet. Když ale stisknu tlačítko pro reverz (čímž na chvíli
>>> fyzicky odpojím motor) tak se vypne.
>>>
>>> Rozebral jsem  řídící jednotku (Ecomax 250R) a zjistil, že výstupu pro
>>> podavač je triak, který spíná SSR relé (cosmo ksa210ac8).
>>> No a to zůstává částečně sepnuté, resp. na jeho výstupu je-viz příloha.
>>> Z různých popisů činnosti SSR relé mám tušení že jde o problém, kdy má
>>> použité SSR relé malé dv/dt ?!
>>> Když SSR  relé  nahradím klasickým relátkem, je vše OK. Tenhle stav je
>>> ale  nepoužitelný,  protože  podavač  cykluje v intervalech  cca 30 s,
>>> klasické relé by tam moc dlouho nepřežilo.
>>>
>>> Můj  dotaz  zní: proč se ten samý problém neobjevuje i při napájení ze
>>> sítě?
>>>
>>> Ostatní  pohony  (ventilátor,  oběhové  čerpadlo)  jsou v pohodě (běží
>>> krásně potichu a vypínají bez problémů).
>>> Pravdou je, že jsou spínány pouze triakem.
>>>
>>> Motor podavače je 1f 0,04kW/0,48A
>>>
>>> Díky za radu.
>>>
>>> Cin
>>> ------------- další část ---------------
>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>> Name: ssr.jpg
>>> Type: image/jpeg
>>> Size: 4663 bytes
>>> Desc: [žádný popis není k dispozici]
>>> URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20150205/0589ddad/attachment.jpg>
>
> J> _______________________________________________
> J> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> J> Hw-list na list.hw.cz
> J> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>


Další informace o konferenci Hw-list