Maximalni proud kontaktu rele

gatilo gatilo na centrum.cz
Čtvrtek Prosinec 17 13:22:11 CET 2015


 17.12.2015, 13:18:57

R nemusi nutne byt konstantni.

S pozdravem Pavel
  mailto:gatilo + zavinac + centrum.cz

--
Admin HWnews napsal:

> Hmm jasne R*I^2 to je hnusny... Skoro se mi nechce verit ani tem 8W, ze
> se vytopi ven z te krabicky.

> RV

> Dne 17.12.2015 v 11:13 Pavel Kadečka napsal(a):
>> Pár výpočtů: zmíněné relé Omron G2R-1-E má dle katalogu "contact
>> resistance" 30mohm (měřeno při 5VDC a 1A).
>>
>> Při 10A je to úbytek napětí 0,3V, při 16A 0,48V a při 40A už 1,2V. A teď
>> ztrátový výkon na tom kontaktu pro uvedené proudy: 3W, 7,68W, 48W.
>>
>> P.K.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 



Další informace o konferenci Hw-list