A to tam nejde nacpat nějaké MOSFETy? Při dostatečném předimenzování se 
obejdou bez chladiče, jako budič třeba 555.
Anděl

Dne 17.12.2015 v 11:25 Pavel Kadečka napsal(a):
> Např. tohle automobilové relé spíná 30A a spotřebu má srovnatelnou s 
> tím Omronem:
>
> http://www.gme.cz/automobilove-rele-te-connectivity-v23084-c2002-a403-p634-772
>
> Pozor, je trochu zvláštní, má dvě cívky, jsou to vlastně dvě relé v 
> jednom pouzdře. Nedávno mi odešlo (jedna jeho polovina) v autě 
> (13-letém), tak jsem ho nahrazoval klasickým autorelé. Sloužilo tam na 
> zamykání/odmykání zámků.
>
> P.K.
>
> Dne 17. prosince 2015 11:13 Pavel Kadečka <pavel.kadecka na gmail.com 
> <mailto:pavel.kadecka na gmail.com>> napsal(a):
>
>     Pár výpočtů: zmíněné relé Omron G2R-1-E má dle katalogu "contact
>     resistance" 30mohm (měřeno při 5VDC a 1A).
>
>     Při 10A je to úbytek napětí 0,3V, při 16A 0,48V a při 40A už 1,2V.
>     A teď ztrátový výkon na tom kontaktu pro uvedené proudy: 3W,
>     7,68W, 48W.
>
>     P.K.
>
>     Dne 17. prosince 2015 10:59 Pavel Troller <patrol na sinus.cz
>     <mailto:patrol na sinus.cz>> napsal(a):
>
>         > Zdravim,
>         >
>         > potreboval bych nejake male rele (nezerouci) na 12V a spinat
>         s nim cca 40A
>         > pri cca 12V. Vim existuji autorele i na vetsi proudy - jsou
>         ale tezka a dle
>         > meho moc bastici.
>         >
>         > Marne hledam jaky maximalni proud prenese treba rele Omron
>         G2R-1-E, ktere
>         > ma psano 16A pri 30VDC. Ptam se proto, ze tohle je maximum pri
>         > sepnuti/odepnuti. U me by se jednalo, ze pri sepnuti a
>         odepnuti tam tece
>         > cca 500mA a az nasledne prud vyleze az na ta maxima. To same
>         pri odepnuti
>         > je proud jiz minimalni.
>         >
>         > RV
>         Zdravím,
>           maximální proud je omezen přechodovým odporem kontaktu -
>         pokud bude vysoký,
>         při velkém proudu se bude kontakt zahřívat, vyhřeje se, začne
>         oxidovat, jeho
>         přechodový odpor vzroste, a takto se to bude pořád zhoršovat,
>         až relé odejde.
>         Přechodový odpor kontaktu je nepřímo úměrný přítlačné síle na
>         kontaktu. Proto
>         jsou silnoproudá relé těžší a příliš "baštící", aby byla
>         schopna vyvinout
>         dostatečnou přítlačnou sílu zajišťující minimální hodnotu Rp.
>         Menší relé
>         nemusí v tomto ohledu dostačovat. U Vás asi nepůjde o
>         přechodové jevy při
>         zap/vyp, takže není důležité spínané napětí, ale jen ten
>         proud, a nejsem si
>         jist, zda 2.5x překročená hodnota je z hlediska dlouhodobé
>         spolehlivosti
>         optimální...
>           Zdraví Pavel
>         _______________________________________________
>         HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>         Hw-list na list.hw.cz <mailto:Hw-list na list.hw.cz>
>         http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20151217/4c6f8481/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list