Ahoj,

>> Tak to potom ano. Pokud odbocujete z jineho vedeni, musite zachovat
prurez.
Ne tak zcela

Opatření k ochraně proti nadproudům:
Umístění jistících prvků:
Jistící prvek je nutno umístit všude, kde z důvodu změny průřezu vodiče,
druhu nebo způsobu uložení vedení dochází ke snížení hodnot dovoleného
proudu vodičů. 
a) je vedení chráněno před zkratovým proudem 
b) délka vedení nepřesahuje 3m a je je zajištěno tak, aby nebezpečí zkratu
bylo minimální a není umístěno v blízkosti hořlavých materiálů
Podle podmínky b) může být u odboček ve venkovním nebo vnějším rozvodu, v
průmyslových nebo elektrických provozovnách délka prodloužena na 10m, ve
venkovních sítích nn až na konec prvého rozpětí od místa odbočení nebo až na
vstup do budovy (domovní skříň apod.)

Je to ale především ochrana proti pozdějším zásahům, lze vidět 2,5 a k ní
jistič 10A (na zásuvky, popř. k podružné rozvodnici). Na garáži "kolaudant"
trval na nízkém jištění, aby si tam lidi nedělali dílnu. Elektrikáři ale
nebyly prasata a udělali to, tak jak jim velela stavovská čest. Takže abych
mohl provozovat vysavač, tak se tam elektrikáři vydali po kolaudaci znova a
přehodili mi to... Kdyby tam byl jen kousek 2,5ky a za ní 1,5ka tak to asi
nikdo hledat nebude a je zaděláno na pozdější problémy.

Jinak s těmi kabely v zateplení běžně děláme a v podstatě mimo dovolené
zatížení podle uložení je potřeba použít kabel do hořlavých materiálů což
rozumná CYKYna splňuje. Jistit by se to mělo jako vedení uložené v tepelně
izolační stěně. A vzhledem k tomu, že se bavíme zařízení umístěném venku,
tak chránič. Ten by to dle mého měl ochránít i z hlediska požárního při
poškození izolace.


Radek (benedikt2hw.cz)