RS232/Ethernet prevodniky

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pondělí Prosinec 14 15:55:32 CET 2015


V zivote jsem uz videl tolik failu na "obycejnem" seriaku pres TCP, ze bych
to rovnou zacatecnikum zakazal delat :). Ono to totiz zcela nikdy nebude
stejne jako seriovy kabel. Ruzne se to rozpadne na do jiste miry
nepredvidatelne kousky (pokud to pak budete prijimat/nebo vysilat na WIN PC,
tak se vam do toho vlozi jeste M$ konstanty typu 55 ms), lepsi HW/SW vam pak
nabidne nekolik berlicek, jak to napravit, ale opravdu to nidky nebude
ekvivalent serioveho "HW" kabelu.

Pod to, co tu napsal pan Poucha se rad podepisu, vidim to uplne stejne.

IMHO, namisto "neceho" na tech 6 VCOMu bych vam doporucil pouzit SW, ktery
data lokalne zpracuje a bezpecne odesle k dalsimu zpracovani (nebo rovnou
zahodi). Nemusi to byt nic super namakaneho, v minimalistickem pripade to
muze byt treba nejake PLC s programem v par blocich FBD a konektivitou do
nejake DB.

JM

-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan Waclawek
Sent: Monday, December 14, 2015 3:46 PM
To: HW-news
Subject: RE: RS232/Ethernet prevodniky

>Psal jsem ale o tom, µe pokud pí±i aplikační program sám a chci 
>přená±et data (coµ byl původní dotaz), je dobré ten program naspat tak, 
>aby otevřel TCP socket a komunikoval přímo. A nikoli tak, µe napí±i 
>program pouµívající sériový port a podsunu mu virtuální sériový port.

Ani ked je ta aplikacia a aj virtualny seriovy port oba napisane dobre?

Ani ked to znamena pruznost co sa tyka media, ktorym je koncove zariadenie
pripojene (t.j. skutocny seriovy port, VCP skrz USB, ine pripojenie ktore ma
momentalne nenapada ale v buducnosti moze dost lahko vzniknut)?

Co presne je na takto riesenej aplikacii/virtualnom seriovom porte
neprofesionalne?

wek

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Daląí informace o konferenci Hw-list