RS232/Ethernet prevodniky

Martin Persich persich na transcon.cz
Pondělí Prosinec 14 15:00:30 CET 2015


Pri pouziti virtualnich COM portu s pomoci TCP jsme take narazili na problem 
s timeouty. Samotne TCP do toho zanasi svou inteligenci a tak muze byt 
problem s implementaci casovani daneho protokolu. Na klasickem COM portu, 
pokud data nedorazila do 1 sekundy, tak dalsi uz urcite neprisla. V pripade 
TCP dojde k opakovani na urovni TCP a data dorazi jeste trebas po trech 
sekundach a problem se synchronizovanim komunikace je na svete. Pro 
rychlejsi komunikaci, kde clovek potrebuje timeouty zkratit na minimum je to 
s pomoci TCP ponekud problematicke (pokud clovek zrovna nechce 
prekonfigurovat cely TCP/IP stack). Take preferujeme UDP, tam se to "samo" 
jen tak nezdrzi (nepredpokladam rozlehle WAN site) ... :-)
Martin. persich na transcon.cz


----- Original Message ----- 
From: "Jan Waclawek" <konfera na efton.sk>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Monday, December 14, 2015 2:38 PM
Subject: RE: RS232/Ethernet prevodniky


> Presne toto iste sa da povedat o takmer vsetkych zariadeniach, ktore su od
> PC od nepamati, namatkovo zvukovka a graficka karta. A pritom som sa este
> nestretol s tvrdenim, ze je neprofesionalne pouzivat nativne prostriedky
> na zobrazenie alebo prehravanie zvuku.
>
> Ten problem nie je vo virtualnom seriovom porte, ale v ovladaci a v
> aplikacnom software. Nahradenim jedneho aj druheho ste nevyriesili problem
> ale obisli ho; takze je nepatricne tvrdit ze problem je obecny a
> neriesitelny; a uz vobec nie ze je "neprofesionalne" ten virtualny seriovy
> port ako taky pouzit. Spomenuty zakaznik napokon neziada nepouzit
> virtualny port, ale pouzit inu jeho implementaciu, nie? A Moxa snad nie je
> banda amaterov, ak taku implementaciu ma a pouziva.
>
> Ze ho ma lantronix neprofesionalne napisany resp. ze nepristupuju
> profesionalne ku svojim zakaznikom v tomto smere, je snad uplne ina vec.
>
> wek
>
>
> ----- Original Message ---------------
>
>>Ono je to u různých Win a sw ošetřené různě, ale háček je v tom, že 
>>sériové
>>porty původně byly na motherboardu a také se sériová zařízení nesměla
>>připojovat a odpojovat za chodu.
>>
>>A z toho pochází, že systém a různé programy nečekají, že jim sériový 
>>porty
>>ubyde za chodu.
>>
>>Již skoro půl roku řeším problém s jakýmsi zákazníkem v Rusku, kterému se
>>několikrát za den různě rozpadá WiFi síť. Přesvědčuji ho, že to není
>>normální a on mě zase píše že do toho mi nic není. Virtuální sériový port 
>>od
>>Lantronixu (používá TCP) totiž způsobí při ztrátě spojení, že sériový port
>>je jakby zmizí a zákazníkovi v jeho aplikaci vyskočí okno. Takže chce,
>>abychom měli virtuální sériový port používající UDP a data poslali bez
>>ohledu na to, jestli je někdo přijme či ne. Takové virtuální sériové porty
>>používá třeba Moxa.
>>
>>S pozdravem
>>ing. Pavel Poucha
>>jednatel
>>pavel.poucha na papouch.com
>>Tel. +420 777 232 485
>>
>>Papouch s.r.o.
>>Strašnická 1a, 102 00 Praha 10
>>Tel. +420 272 732 827
>>Fax +420 272 681 232
>>
>>Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>>
>>-----Original Message-----
>>From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan 
>>Waclawek
>>Sent: Monday, December 14, 2015 2:18 PM
>>To: HW-news
>>Subject: RE: RS232/Ethernet prevodniky
>>
>>>Pouľití virtuální sériových portů pro profesionální program silně
>>>nedoporučuji.
>>
>>
>>Preco?
>>
>>wek
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 




Další informace o konferenci Hw-list