hwKlimatizace -vcera bylo pozde

jurp jurp na volny.cz
Sobota Srpen 8 23:35:42 CEST 2015


To je odvisle od vlhkosti vzduchu a rezimu provozu v mistnosti.
Pokud se vetra "minimalne", tak to nejprve vykondenzuje 2l a pak
dle rezimu. Za cely den to vychazi ted v tyto horka na 8-10l.

JURP


Dne 8.8.2015 v 22:49 Slavo Tomascik napsal(a):
> A ked sa mozem opytat, kolko sa tvori kondenzatu? Zber do nadoby (na
> polievanie kvetov), alebo rurka z balkona?
>
> Slavo T.
>
> Dňa 8.8.2015 21:33 používateľ "jurp" <jurp na volny.cz
> <mailto:jurp na volny.cz>> napísal:
>
>     Spravne a pravne souhlas SVJ, BD, nebo majitele objektu pro zasah
>     na plasti budovy. Zbytek dle stanov nebo mistnich pravidel.
>     Ja to mel jednodussi, protoze kdyz se u nas vyzdivaly vložky pod a
>     mezi okny, tak jsem si tam preventivne nechal zazdit novodurovou trubku
>     pro protazeni trubek. Venkovni jednotka mi stoji na silentblocich na
>     balkone, takze jsem v podstate zadny zasah do obvodoveho plaste vlastne
>     nedelal. Jinak o ulici vedle nas, se na jednom balkone taky objevila
>     klima. Takze v nasi ctvrti jsou to min. 2 ks.
>
>     JURP
>
>     Dne 8.8.2015 v 20:58 Zdeněk napsal(a):
>
>         Na žádném paneláku v okolí jsem zatím vnější jednotku neviděl.
>         Co je k tomu
>         potřeba po právní stránce?
>
>         Z.
>
>
>         -----Original Message-----
>         From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz
>         <mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz>] On Behalf Of jurp
>         Sent: Saturday, August 08, 2015 1:59 PM
>         To: HW-news
>         Subject: Re: hwKlimatizace -vcera bylo pozde
>
>         Vy to instalujete do haly? To bude 6kW jednotka?
>         Bezne prikony jednotek pri chlazeni:
>         ~2.6kW odber cca 0.95-1kW
>         ~3.5kW odber cca 1.1-1.2kW
>         ~5.3kW odber cca 1.6-1.7kW
>
>         Panelakovy obyvak ~62m3, nezatepleny barak, posledni patro se
>         zateplenou
>         strechou. Na stenu s okny sviti slunce od rana do vecera a roba
>         furt lozi na
>         balkon pro pradlo a nezavira dvere. V mistnosti televize a moje PC.
>         Jednotka 2.6kW, pozadovana teplota pod stropem 28stC, v
>         mistnosti ~26stC.
>         Spotrebu v tuto chvili odhaduji podle cyklovani na 15kWh.
>         Hodne ukaze vecer a noc.
>
>         Kdyz, tak zitra po obede muzu poslat presne cislo za 24h, az odectu
>         elektromer.
>
>         JURP



Další informace o konferenci Hw-list