OPC XI interface - jak na to?

Marek Sembol hwm.land na gmail.com
Středa Duben 29 21:38:02 CEST 2015


Jasne, ze to jde. Na klienta je treba nainstalovat OPC core components.
Jsou 32b a 64b. Ten 64b obsahuje i 32b.
Myslim, ze je soucasti instalace Kepware (nejsem si uz jist), pripadne
muzete stahnout ze stranek opcfoundation (je nutna registrace)
Ve fragmentu kodu co jsem vam pred chvili poslal je prave zrovna connect,
ktery jede i na vzdaleny stroj (tam je o chlup slozitejsi ziskavani GUID).
Jo a pozor - OPC je DCOM, takze hromada pruseru se zabezpecenim. Zvlaste u
toho vzdaleneho...
Marek

2015-04-29 21:30 GMT+02:00 Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>:

>  Zatim badam a jen takova nekvalifikovana  otazka - kdyz bu de aplikace
> na pocitaci, kde bezi server, tak tam asi to rozhrani OPC DA x.x bude? Ale
> co kdyz klient bude na jinem pocitaci a k serveru bude pristupovat po siti?
> Jde to a musi se neco nainstalovat nebo jak?
>
>
> Dne 29. 4. 2015 v 21:01 Marek Sembol napsal(a):
>
> Nevim co je XI. My na firme jedeme (uz od dob OPC DA 2.0 a C++) prave pres
> OPC DA 2.0
> Kdyz jsme presli na .NET, tak jsem udelal slupku, metody volam pres
> P/Inovke. Soukrome jsem vam poslal ty definice P/Invoke at to nemusite
> smolit sam. Je to jen v 2.03, nikdy jsme nemeli potrebu OPC DA 3.0 (je tam
> jen par pro nas zcela nepodstatnych interface navic).
> Omlouvam se, ze nemohu poslat celou knihovnu, ale to bych nebyl v praci
> pochovalen....
> Pro ty ofiko "opc foundation" wrappery musite byt clenem (coz je docela
> narez - tusim 2000 euro/rok). Sice jsem se k nim neofiko dostal, ale nejak
> mi nesly pod nos, tak jsem udelal svoje.
> Pokud potrebujete specifikaci OPC DA 2.03/OPC Common pripadne ofiko
> hlavickove soubory C/C++, pisnete.
> Pokud radu - klidne se ptejte (ale preferoval bych po precteni
> specifikace:)
>
>  Marek
>
>
> 2015-04-29 20:37 GMT+02:00 Jaroslav Buchta <jaroslav.buchta na hascomp.cz>:
>
>> Zdravim, nejak tapu jak pouzit toto rozhrani, nachazim spoustu odkazu na
>> OPC .NET 3.0 ale ke stazeni to nikde neni.
>> Je koupen server Kepware. Muze me nekdo nakopnout, jak nejsnadneji napisu
>> klienta, ktery precte a zapise par M, a DW z/do PLC (Siemens) ?
>> Asi by bylo dobre neco free.
>> Nebo pres jake rozhrani nejsnadneji primitivni cteni/zapis dat realizovat?
>>
>> ---
>> This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
>> http://www.avast.com
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> ------------------------------
>   [image: Avast logo] <http://www.avast.com/>
>
> This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
> www.avast.com
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>