RE: [OT]Elektrikářsko topenářský dotaz na cirkulační čerpadlo TUV

Miroslav Draxal evik na volny.cz
Pondělí Září 22 21:49:28 CEST 2014


Je to lehce rozebíratelné. Bronz se jednoduše vyčistí a na plastu se vodní
kámen neusazuje. Provozujeme Cč v jednom objektu již více jak 10let a nevím
o něm. Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Palas
Stanislav
Sent: Monday, September 22, 2014 9:28 PM
To: HW-news
Subject: Re: [OT]Elektrikářsko topenářský dotaz na cirkulační čerpadlo TUV

 

To, že jsou potřeba na vodu čerpadla s bronzovým tělem a speciální vrtulkou
samozřejmě vím. Jenže stejně i bronzové čerpadlo na vodě vydrží max.
polovičku toho, co čerpadlo na topení. Holt vodní kámen to je prevít....

Staňa

Dne 22.9.2014 20:44, Miroslav Draxal napsal(a):

Né, na cirkulaci jsou přímo cirkulační čerpadla. Ty čerpadla mají bronzové
tělo a "vrtulku" z umělé hmoty. Je to na principu vypouštěcího čerpadla
pračky nebo myčky. Třeba WILO Star - Z NOVA - Cirkulační čerpadlo.

Já ještě občas přituním pružinku ve zpětné klapce. Trochu jí skátím.   

Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Standa Palas
Sent: Monday, September 22, 2014 11:17 AM
To: HW-news
Subject: Re: [OT]Elektrikářsko topenářský dotaz na cirkulační čerpadlo TUV

 

Ahoj

Čerpadlo se standartně zapojuje tak aby tlačilo do bojleru a sálo z
cirkulačního potrubí. Zpětná klapka i filtr jsou samozřejmostí. Po čase se
může v potrubí uvolnit usazený vodní kámen a ten se může dostat do oběžného
kola a máte po čerpadle. I tak počítej s tím, že čerpadlo na cirkulaci TUV
má asi třetinovou životnost oproti čerpadlům umístěným na topné vodě.

Staňa

Dne 22.9.2014 10:25, Karel M napsal(a):

Ahoj, mám dotaz, sehnal jsem si mosazné čerpadlo na cirkulaci TUV, trubky
pro cirkulaci už mám nějaký čas, ale zatím nevyužité. Čerpadlo se zapojí
tak, aby sálo vodu přes teplý vývod bojleru, až skoro ke kohoutkům a pak
zpět čerpalo do vrchní části bojleru. Čerpadlo se bude pouštět časovačem +
nějaká ta logika založená na měření teploty (to ještě vymyslím). Co mi
připadá jako problém je, že když čerpadlo nepojede, já otevřu kohoutek tak
voda může téct cirkulačním okruhem i v opačném směru k baterii a může
roztočit čerpadlo opačným směrem, teď si představte že se v ten moment
spustí motor. Jak se to běžně řeší, vždy se dává zpětná klapka? A má cenu v
případě že se jedná o pitnou vodu dávat před čerpadlo sítko? Díky za radu.
Karel M.







_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 






_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140922/2f5d6e99/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list