1w EMC

Jaroslav Meduna meduna na mikroklima.cz
Pátek Říjen 17 16:46:22 CEST 2014


Dobry den, dekuji za podrobnou odpoved. JM

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Pavel Poucha
Sent: Friday, October 17, 2014 4:33 PM
To: 'HW-news'
Subject: RE: 1w EMC

 

Dobrý den,

 

občas se to stane. DS18B20 jsme docela dost trápili ve zkušebně při EMC
testech. Problém je při testu, kdy se ruší do kabelu. Názor zkušebního
technika byl, který si s tímto čidlem také hrál, byl, že v podstatě bez FW
kouzel v měřicím zařízení nemůže EMC testy projít. 

 

Princip je takový, že zvyšujícím se rušením se čidlo začne zahřívat, měří
napřed vyšší teplotu (svou, správně), pak hausnumera a nakonec se kousne a
nekomunikuje.  Po skončení rušení se naštěstí činnost obnoví, není třeba
reset. 

 

Pro informaci, všechna čidla s DS18B20 máme připojena třívodičově a přímo u
čidla je mezi + a zem kondenzátor. 

 

Občas se ale najde i čidlo, které je tak poškozeno, že  i bez rušení pak
měří nesmysly.

 

S pozdravem

ing. Pavel Poucha

jednatel

 <mailto:pavel.poucha na papouch.com> pavel.poucha na papouch.com

Tel. +420 777 232 485

 

Papouch s.r.o.

Strašnická 1a, 102 00 Praha 10

Tel. +420 272 732 827

Fax +420 272 681 232

 

Máte-li chuť, navštivte naše stránky  <http://www.papouch.com/>
http://www.papouch.com/

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav
Meduna
Sent: Friday, October 17, 2014 3:53 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: 1w EMC

 

DD,

 

rad bych se zeptal zkusenych uzivatelu one-wire komunikace, jestli se nekdy
setkali s chybne vyctenou teplotou z one-wire cidla (treba 18B20). Uvazovana
konfigurace je one-wire master proti jednomu slave cidlu na delsim kabelu
(desitky metry) v rusnem prostredi (nejake menice, motory, ...). Samotna
komunikace ma vestavenou kontrolu, takze by asi chybna data nemela dovolit
prenest, ale zajima me, jestli jste se nekdo nekdy nesetkal s chybnou (dobre
prenesou) hodnotou z cidla (tj. ze to zmerilo uplnou nebo mensi blbost).
Myslenkova uvaha smeruje k tomu, ze cidlo je parazitne napajene z toho
dlouheho kabelu, v sobe ma nejaky kondenzator Cp a z nej se po celou dobu
provozu "samonapaji". Takze, je treba mozne, ze to ruseni "prosakne" do
napajeni a poskodi merici proces.

 

Osobne provozuji nekolik desitek 1w cidel, ale bohuzel bez ruseni (nejvetsi
ruseni je bzukot vcel) a ty behaji zcela bez problemu ...

 

Predem diky za reakce, pekny vikend. JM

 

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20141017/ac976254/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list