vikend - elektronky, explozie kondenzatorov a zhorete koaxialne vedenia
balu@home
balu na k-net.fr
Neděle Květen 18 11:14:57 CEST 2014
zalezi ake su prevadzkove naklady a aka sa vyzaduje spolahlivost a
dostupnost zariadenia. Pokial nevadi ked zhori stykac a vyroba nebude
bezat 2 dni tak je to v poriadku. Pokial su prevadzkove naklady stvrt
miliona eur za hodinu tak tam bude chodit technik s termokamerou 2x za
rok a kontrolovat vsetky sroby :-)
Tu je tiez par peknych prikladov zhoretych vysokofrekvencnych
kompoinentov z realneho zivota
https://indico.cern.ch/event/276274/session/4/contribution/4/material/slides/0.pdf
Uspechy su nudne, preto sme dali autorom podmienku, ze kady musi ukazat
aspon jednu zhoretu vec :-)
On 18/05/2014 00:01, Vláďa Anděl wrote:
> I u podstatně jednoduššího zařízení se někdy dějí věci... když jsme
> ještě pro nabíjení/vybíjení baterek používali rotační soustrojí 200V
> 100A, stalo se že v rozvaděči byl asi špatně utažený přívod k pojistce.
> Chytil tam oblouk a asi při tomto napětí hořel dlouho :-) roztavená
> keramika z pojistkového spodku kapala na dno rozvaděče.
> Bál jsem se že takhle mohou vyhořet kontakty stykačů (pro každý měřený
> článek je jeden stykač), kupodivu nikdy k podobnému efektu nedošlo.
> Pokud provozovatel nekontroluje, v jakém stavu jsou stykače, dochází k
> zvětšení úbytku na vyhřátých kontaktech a někdy to opálí izolaci na
> přívodech. Aby tam chyt oblouk a místo stykače zbyl škvarek, se zatím
> ještě nestalo. Ty baterkárny děláme od roku 1988 a první zařízení se
> soustrojím (20 KW asynchronní motor a nabíjecí dynamo z lokomotivy)
> řídil 8-bitový SAPI1 :-)
> Anděl
>
> On 17.5.2014 17:35, balu na home wrote:
>> koho bavia elektronky, explozie kondenzatorov a zhorete koaxialne
>> vedenia...
>> https://indico.cern.ch/event/276274/session/8/contribution/34/material/slides/1.pdf
>>
>> (kolegova prezentacia o historii a prevadzke elektronkovych
>> zosilnovacov v urychlovaci SPS)
Další informace o konferenci Hw-list