Presnost cidla DHT22T/AM2302

Robert Baranka hwlist na centrum.sk
Středa Březen 26 22:30:46 CET 2014


to mate stastie
mam dva, vlhkost posudit neviem, ale pri kratkych testoch (len niekolko 
hodin - islo len o test funkcnosti, ktory pri teplote skoncil sklamanim...) 
pri umiestneni vedla seba a dvoch Pt1000 ukazovali vlhkost s rozdielom medzi 
sebou do 5% RH ale teplotu s rozdielom 0,7-0,9 °C, pricom jeden sa lisil od 
PT1000-iek asi o 0,1°C a ten druhy skoro o cely stupen :-( a to vsetko pri 
teplote okolo 19°C, k testu pri vacsom rozsahu teplot som sa zatial nedostal
oznacene su AOSONG AM2302 - podla toho co sa tu pise, su to velke 
"individuality"

neporovnaval niekto (viac kusov "nahromade") Radkom spomenute SENSIRIONY?
Robo

----- Original Message ----- 
From: "Lukas Burda" <burdal1 na post.cz>
To: "HW-news" <hw-list na list.hw.cz>
Sent: Wednesday, March 26, 2014 9:50 PM
Subject: Re: Presnost cidla DHT22T/AM2302


Ja se ted chystam na kalibraci tri kusu. Zatim takhle v kancelarskych
podminkach prostredi ukazuji vsechny tri s odchylkou do 0,1 °C a 4% RH
s nejistotou priblizne 0,3 °C a 3% RH. Na napajecim napeti to zavisle
neni. Zatim tedy ty nase tri kusy vypadaji velice pekne.
L.

Wednesday, March 26, 2014, 7:46:06 AM, you wrote:

> Zdravim, mate nekdo zkusenost s cidlem teplota/vlhkost typu DHT22T
> (AM2302)? To moje meri vlhkost totalne mimo (chyba tak 20% RH),
> teplotu o 2°C. Napajeno 4,6V, v DS pisou 3,3-5V. Jinak odezva na
> zmenu vlhkosti je slusne rychla a citliva.
> Karel