Sbernice na domaci automatizaci: RS-485 nebo Ethernet?

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Středa Červen 18 22:20:22 CEST 2014


Nestacilo. Toto je elementarna chyba, a uz som to dnes pisal - na RS485 CSMA/CD NIE.

A k tomu potencialnemu EMI - existuju aj transceivre so slew rate limitom, a naviac sa tie priebehy daju natvarovat externe uplne rovnako ako u toho uvazovaneho single-ended spoja...

wek


"Pavel Hudeček" <edizon at seznam.cz> wrote:
>
>Samotné kolize jsou v podstatě triviální, cca tímto způsobem by to pro 
>začátek stačilo:
>
>
>
>
>1. Je-li volno, začít vysílat, ne-li:
>
>- Počkat na volnou linku
>
>- Zpět na 1
>
>2. Začal-li se RX lišit od TX, nebo nebyl stopbit, nastala kolize:
>
>- Zastavit vysílání
>
>- Na dobu delší než 1 znak hodit na TXD 0, aby si toho určitě všichni 
>všimli.
>
>- Počkat náhodnou dobu
>
>- Zpět na 1
>
>
>
>
>PH
>
>
>
>
>Od: Jaroslav Buchta jaroslav.buchta at hascomp.cz
>(mailto:jaroslav.buchta at hascomp.cz)
>
>"
>
>No jenze na reseni kolizi se v prevazne mire podili prave ten hardware
>- 
>ethernet radic a PHY... SW to myslim ani nejak neresi, aspon ne u UDP.
>IMHO 
>by to nijak rozumne nefungovalo.
>
>Dne 18. 6. 2014 19:23, Pavel Hudeček napsal(a):
>
>"Možná by stačilo na to pustit stejný software, jako na ethernet.
>Prostě 
>bude jen místo SPI sériák a místo Eth. fyzické vrstvy nějaký MAX3485,
>75176 
>a pod:-)
>
>Tohle řešení by mohlo spojit většinu výhod obou systémů.
>
>Od: Martin Persich <persich at transcon.cz>(mailto:persich at transcon.cz)
>Nevidim nejmensi duvod, proc by zrovna RS-485 nesla provozovat v rezimu
>
>"multimaster. Zkuste se podivat na princip site PROFIBUS DP, ten je
>nativne 
>multimaster a specifikace rozhrani se od RS-485 prakticky nelisi (ano,
>je to
>
>trosku rychlejsi, ale to je tak vse ...). Neni nejmensi problem pomoci
>75176
>
>pripojit nejake PROFIBUS DP slave moduly. Ano, pojede to mnohonasobne 
>pomaleji (stejne si myslim, ze 12 Mbit nepotrebujete), ale zalezi jen
>na 
>invenci programatora (a predevsim dostatku casu), zda se mu povede
>napsat 
>tento odpovidajici master modul tak, aby podporoval i rezim
>multimaster. Ale
>
>neni duvod, aby to neslo. Bude to sice mozna v kategorii "kanon na
>vrabce", 
>nebude to "PROFIBUS DP", ale pokud to mate jen v ramci sve site, musi
>to 
>jet!""
>"=
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>Hw-list at list.hw.cz
>http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



Další informace o konferenci Hw-list