Sbernice na domaci automatizaci: RS-485 nebo Ethernet?

Jiří Nesvačil nesvacil na posys.eu
Středa Červen 18 20:28:21 CEST 2014


Takto pro sit senzoru cili posilani drobnych dat  to bude vyhodnejsi nez postupne oslovovani - token ring. Zarizeni se proste ozve kdyz chce. Jen to chce vhodny algoritmus nahody, aby vsechna zarizeni neopakovala vyslani ve steny okamzik.

Pokud by to mely byt dlouhe toky dat, tak na siti bude lepsi ten token ring nebo jen jeden master.

Jirka



Dne 18. 6. 2014 20:13, Pavel Hudeček napsal(a):
>
> Samotné kolize jsou v podstatě triviální, cca tímto způsobem by to pro začátek stačilo:
>
>
> 1. Je-li volno, začít vysílat, ne-li:
>
> - Počkat na volnou linku
>
> - Zpět na 1
>
> 2. Začal-li se RX lišit od TX, nebo nebyl stopbit, nastala kolize:
>
> - Zastavit vysílání
>
> - Na dobu delší než 1 znak hodit na TXD 0, aby si toho určitě všichni všimli.
>
> - Počkat náhodnou dobu
>
> - Zpět na 1
>
>
> PH
>
>
> Od: Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz <mailto:jaroslav.buchta na hascomp.cz>
>
>     No jenze na reseni kolizi se v prevazne mire podili prave ten hardware - ethernet radic a PHY... SW to myslim ani nejak neresi, aspon ne u UDP. IMHO by to nijak rozumne nefungovalo.
>
>     Dne 18. 6. 2014 19:23, Pavel Hudeček napsal(a):
>
>         Možná by stačilo na to pustit stejný software, jako na ethernet. Prostě bude jen místo SPI sériák a místo Eth. fyzické vrstvy nějaký MAX3485, 75176 a pod:-)
>
>         Tohle řešení by mohlo spojit většinu výhod obou systémů.
>
>         Od: Martin Persich <persich na transcon.cz> <mailto:persich na transcon.cz>
>         Nevidim nejmensi duvod, proc by zrovna RS-485 nesla provozovat v rezimu
>
>             multimaster. Zkuste se podivat na princip site PROFIBUS DP, ten je nativne
>             multimaster a specifikace rozhrani se od RS-485 prakticky nelisi (ano, je to
>             trosku rychlejsi, ale to je tak vse ...). Neni nejmensi problem pomoci 75176
>             pripojit nejake PROFIBUS DP slave moduly. Ano, pojede to mnohonasobne
>             pomaleji (stejne si myslim, ze 12 Mbit nepotrebujete), ale zalezi jen na
>             invenci programatora (a predevsim dostatku casu), zda se mu povede napsat
>             tento odpovidajici master modul tak, aby podporoval i rezim multimaster. Ale
>             neni duvod, aby to neslo. Bude to sice mozna v kategorii "kanon na vrabce",
>             nebude to "PROFIBUS DP", ale pokud to mate jen v ramci sve site, musi to
>             jet!
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140618/8dae51dd/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list