Re: Regulace 3fází pomocí vynechávání period

Draček Fráček dracek.fracek na gmail.com
Pondělí Leden 27 11:22:51 CET 2014


Fungovat vam to bude, ale neni to trochu overkill?
Sice nepisete jaky objem vody to ohriva ani zda jde o topeni nebo ohrivac
TUV, ale nadrz vody je zpravidla docela solidni kondenzator a tak jse uz
spise pouzit  ON/OFF regulaci, jasne je to to same s delsi periodou :-)
V kazdem pripade by melo stacit pouzit SSR se spinanim v nule, vyhoda je,
ze mate v silovem rozvodu polovodicove rele a k regulatoru vede jen jeden
drat pro ovladani LED v SSR .


Dne 27. ledna 2014 9:46 Tomáš Hamouz <hamouz na divesoft.cz> napsal(a):

> Zdravím
>
> potřeboval bych plynule řídit 3fázové topení, odstupňování cca po 1%
> (není příliš kritické, regulace si to dorovná).
>
> Prvotní myšlenka je do každé fáze triak, buzený optotriakem se spínáním
> v nule. Všechny optotriaky buzené současně, s periodou 2s (100
> period). Bude to fungovat jak si představuju nebo se tragicky mýlím?
> (3F obvody mi nikdy nešly).
>
> Zátěž může být do trojúhelníka i do hvězdy, je to kuchyňský el. kotel,
> stávající regulace je 6polohovým přepínačem.
>
> Tomáš
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20140127/08e8352d/attachment.html>


Další informace o konferenci Hw-list